Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Мозги кипят, не можем победить Delta
Esdi
сообщение 20.6.2013, 13:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178687



Собрали трубный экструдер. Поставили Delta VFD-B 22 кВт, и такой же мощности двигатель. Запускаем эктрудер на пустую, вот что кажет комп.....

Потом начали нагружать и тут начинаются проблемы...

ставим ПЧ в заводские установки, то есть в воль-частотное регулирование, чере 2 мин отрубается из-за перегрузок...Растет ампераж аж страшно

Цитата(Esdi @ 20.6.2013, 16:05) *
Собрали трубный экструдер. Поставили Delta VFD-B 22 кВт, и такой же мощности двигатель. Запускаем эктрудер на пустую, вот что кажет комп.....

Потом начали нагружать и тут начинаются проблемы...

ставим ПЧ в заводские установки, то есть в воль-частотное регулирование, чере 2 мин отрубается из-за перегрузок...Растет ампераж аж страшно

Ставим в векторное управление, та же петрушка. Ампераж растет, двигатель греется, частотник греется....

Сообщение отредактировал Esdi - 20.6.2013, 13:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 342,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 340,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 301,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Esdi   Мозги кипят   20.6.2013, 13:09
- - SVKan   Скоро сгорит... Шутники блин. Ставить на экструде...   20.6.2013, 13:27
- - Esdi   стоял 18 кВт двигатель, тоже грелся ПЧ тот же   20.6.2013, 13:46
|- - SVKan   Цитата(Esdi @ 20.6.2013, 17:46) стоял 18 ...   20.6.2013, 14:50
- - Alexander_I   Совершенно прав коллега SVKan. 22 кВт стоял - не т...   20.6.2013, 15:08
- - Pawel   Посмотрите частоту несущей ШИМ параметр 2-03 и выб...   20.6.2013, 17:26
|- - SVKan   Цитата(Pawel @ 20.6.2013, 21:26) Посмотри...   21.6.2013, 4:23
- - Esdi   Цитата(SVKan @ 21.6.2013, 7:23) Если длин...   21.6.2013, 10:08
- - Alexander_I   Кстати, о векторных режимах. На днях пускали машин...   21.6.2013, 10:41
- - Esdi   Цитата(Alexander_I @ 21.6.2013, 13:41) сд...   21.6.2013, 10:46
- - Alexander_I   Это принудительное форсирование вольт-частотной ха...   21.6.2013, 10:51
- - Esdi   Цитата(Alexander_I @ 21.6.2013, 13:51) Эт...   21.6.2013, 10:56
- - pkl58   Посмотрите так называемые промежуточные частоты и ...   21.6.2013, 11:29
- - Alexander_I   Сейчас глянул. Да-с, в этом отношении у серии В во...   21.6.2013, 11:35
- - Pawel   Ну я бы не стал так голословно утверждать что ШИМ ...   21.6.2013, 18:53
- - Esdi   Самое что интересное! на протяжке стоит двигло...   24.6.2013, 10:30
- - Esdi   вчера сняли двигатель с протяжки 2.2 кВт (то есть ...   25.6.2013, 8:53
- - BROMBA   Цитата(Esdi @ 25.6.2013, 8:53) Короче тво...   25.6.2013, 20:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных