> Подпор в лифт для пожарных с зонами безопасности, Как считать расход?
eddie
сообщение 20.6.2013, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



Есть лифт для перевозки пожарных подразделений. Опускается на -1 этаж. Лифтовые холлы наземных этажей являются пожаробезопасными зонами для ММГН. Подпор в холл -1 этажа и в зоны безопасности выполняется перетоком из лифтовой шахты. Как считать расход в лифтовую шахту? Сумма расхода непосредственно в л.ш., плюс расход на открытую дверь -1 этажа, плюс расход на открытую дверь зоны безопасности?

Сообщение отредактировал eddie - 20.6.2013, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- eddie   Подпор в лифт для пожарных с зонами безопасности   20.6.2013, 17:59
- - Proektiro   В ММГН(лифтовый холл) надо подавать отдельной сист...   20.6.2013, 21:02
|- - silent   Цитата(Proektiro @ 20.6.2013, 22:02) если...   21.6.2013, 22:54
- - eddie   Но можно ведь и весь воздух подогреть?   20.6.2013, 21:50
- - Proektiro   в ммгн вы подаете воздух из расчета на открытую дв...   21.6.2013, 10:38
- - Proektiro   щас так сразу не могу вспомнить.... помню что это ...   21.6.2013, 23:13
- - eddie   Просто суть вопроса сводится к тому учитывать ли в...   23.6.2013, 16:04
- - biver   Безопасную зону на открытую дверь, лифтовой холл н...   23.6.2013, 18:46
- - Kergan   У меня система подпора аналогична рассматриваемой ...   22.8.2013, 14:52
- - Proektiro   Переток воздуха из шахты для перевозки пожарных по...   22.8.2013, 15:12
|- - silent   Цитата(Proektiro @ 22.8.2013, 16:12) Пере...   22.8.2013, 16:23
- - Kergan   У меня есть согласованный проект ПВ и СТУ, в котор...   22.8.2013, 16:11
- - Kergan   Пункт 8.8 СП7.13130.2013: Компенсирующий переток в...   22.8.2013, 16:25
- - silent   Пункт 8.8 относится к компенсации систем дымоудале...   22.8.2013, 20:34
|- - Kergan   Цитата(silent @ 22.8.2013, 21:34) противо...   23.8.2013, 8:22
- - silent   Что бы давление не возрастало, поставить в помещен...   23.8.2013, 10:00
- - Proektiro   суть в том что если это пассажирский лифт... то у ...   23.8.2013, 10:01
|- - silent   Цитата(Proektiro @ 23.8.2013, 11:01) Един...   23.8.2013, 10:11
|- - silent   Цитата(Proektiro @ 23.8.2013, 11:01) суть...   23.8.2013, 10:47
- - Proektiro   ну да счет потери в шахте а также за счет естестве...   23.8.2013, 10:57
- - silent   В вашей табличке, давление в шахте на всех этажах ...   23.8.2013, 11:47
- - Proektiro   Когда создавал табличку так вышло (сейчас пока нек...   23.8.2013, 12:05
|- - silent   Цитата(Proektiro @ 23.8.2013, 13:05) Давл...   23.8.2013, 12:51
- - Proektiro   если посмотреть рекомендации АВОК то там так счита...   23.8.2013, 13:12
- - silent   Я как то больше ВНИИПО доверяю   23.8.2013, 13:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных