> Вышибает автомат
Kost_Alex
сообщение 30.10.2006, 22:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



При запуске вентилятора дымоудаления через 3 секунды вышибает автомат.
Вентлятор 18.5 кВт, 39 А (на шильдике написано). Автомат С50.

Вентилятор подключен по звезде. Кабель весь прозвонили.

Неужели пусковой ток такой большой???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kost_Alex   Вышибает автомат   30.10.2006, 22:35
- - LordN   ЦитатаНеужели пусковой ток такой большой???а помер...   31.10.2006, 8:01
- - Vasiliy   Цитата(LordN @ Oct 31 2006, 08:01 )по идее на...   31.10.2006, 10:00
- - Kost_Alex   В паспорте нет пускового тока. Еще ни разу не виде...   31.10.2006, 10:53
- - Игорь Борисов   Мне вообще нравиться смелое решение прямого пуска ...   31.10.2006, 10:54
- - Kost_Alex   Вот и я думал, что пусковой ток 7-8 In. Но тогда а...   31.10.2006, 10:57
- - Игорь Борисов   Цитата(Kost_Alex @ Oct 31 2006, 10:53 )В пасп...   31.10.2006, 11:01
- - Kost_Alex   Автоматы нормальные - Legrand   31.10.2006, 11:08
- - Abysmo   Если номинальное напряжение двигателя 220 В, то пр...   31.10.2006, 11:31
- - Vasiliy   Цитата(Kost_Alex @ Oct 31 2006, 10:57 )Вот и ...   31.10.2006, 11:50
- - Сергей В.   Цитатаменяйте автомат ... на специальный автомат з...   31.10.2006, 13:02
- - Kost_Alex   2Abysmo Что означает "перед вентиляторами дым...   31.10.2006, 23:50
- - Vasiliy   Цитата(Kost_Alex @ Oct 31 2006, 23:50 )Что оз...   1.11.2006, 10:16
- - Игорь Борисов   Эт точно. Все что связанно с пожаркой - должно раб...   1.11.2006, 14:19
- - Abysmo   Да я неверно выразился, речь шла о цепях управлени...   1.11.2006, 16:32
- - Игорь Борисов   А шнайдер делает такие под заказ... кроме всяких н...   1.11.2006, 23:48
- - viks_75   частотник на такую мощность дороговато обойдётся, ...   10.11.2006, 23:56
- - Kost_Alex   Наконец-то купил автомат D40. Не помогает. Та же к...   15.11.2006, 22:22
- - Игорь Борисов   Чудес не бывает... замеряйте токи, проверьте качес...   15.11.2006, 22:58
- - LordN   Цитата3 секунды, при этом звук специфический у авт...   15.11.2006, 23:14
- - Kost_Alex   Сегодня поеду еще все проверять. Могу добавить, чт...   16.11.2006, 10:20
- - Игорь Борисов   Надолго ли...   16.11.2006, 10:27
- - Vova   Если с 100 амперником работает,померь I ном ,долже...   16.11.2006, 16:09
- - Kost_Alex   Вентилятор работает на одну зону (автостоянка). С ...   21.11.2006, 10:48
|- - HasBolla   Цитата(Kost_Alex @ 21.11.2006, 11:48) 607...   24.8.2007, 10:46
|- - HasBolla   Цитата(HasBolla @ 24.8.2007, 10:46) 15991...   9.11.2007, 12:23
|- - Юрец_НСК   Цитата(HasBolla @ 24.8.2007, 13:46) 15991...   30.11.2007, 14:13
- - LordN   а померить ток нечем чтоли?   21.11.2006, 11:38
- - Vova   расклад такой хар-ка: B срабатывание электромагнит...   21.11.2006, 18:01
- - зюс   У вас может быть проблема с двигателем. Пусковой т...   24.8.2007, 11:22
- - Дед Буза   На мой взгляд, у вас 50А автомат (с характеристико...   3.10.2007, 12:11
|- - LordN   Цитата(Дед Буза @ 3.10.2007, 16:11) 17210...   4.10.2007, 4:11
- - oleggs   Теория-это СИЛЬНО! На практике может быть прос...   5.10.2007, 22:52
|- - cerega   Здравствуйте коллеги, вот читаю я все высказывания...   10.10.2007, 16:34
- - тихий инженер   1. Дымоудаление включается 1 раз в год для проверк...   14.10.2007, 10:42
- - Kost_Alex   HasBolla решил поднять интересную тему, которая об...   19.10.2007, 9:31
|- - oleggs   Цитата(Kost_Alex @ 19.10.2007, 6:31) 1788...   14.2.2008, 18:43
- - Lviv   Цитата(Kost_Alex @ 30.10.2006, 23:35) 557...   22.1.2008, 14:58
- - Вадим Днепр   Мой совет запитать вентилятор дымоудаления через п...   21.2.2008, 18:21
|- - DriverFirst   Цитата(Вадим Днепр @ 21.2.2008, 17:21) 22...   25.2.2008, 21:13
- - Макс   Хороший совет, дельный!   21.2.2008, 18:58
- - Вадим Днепр   А через что он был раньше запитан, через тормозите...   29.2.2008, 13:15
|- - DriverFirst   Цитата(Вадим Днепр @ 29.2.2008, 12:15) 22...   1.3.2008, 10:00
- - den.mgn   Две недели назад ставили горелку. Увидели вентилят...   2.3.2008, 7:17
- - Pzotov   В каталоге Мюллера для стандартных двигателей напи...   12.3.2008, 19:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных