> Измерение производительности вентиляционной системы
CMeP4
сообщение 25.6.2013, 11:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 196984



Добрый день!
Прошу прошения если задаю вопрос, который ранее обсуждался, но поиском четкого ответа не нашел...
Хочется услышать мнение людей по вопросу выпонения измерений скорости газовоздушного потока в вентиляционных системах по ГОСТ 12.3.018-79, а именно как понимать п. 1.1 - для измерения давлений и скоростей движения воздуха в воздуховодах (каналах) должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстояниях не менее шести гидравлических диаметров, м, за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и т.п.) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним. Т.е. надо мерить две точки или одну?
А так же интересен следующий момент: встречал пасопрта, где производительность системы бралась за среднюю на всасе и выбросе. Не пойму почему нельзя для приточной системы, например, померить только всас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- CMeP4   Измерение производительности вентиляционной системы   25.6.2013, 11:44
- - Dr.Wing   По поводу замеров. Нужно попросту взять участок с ...   25.6.2013, 11:49
- - CMeP4   Возможно значения и будут разными, но если так суд...   25.6.2013, 11:56
- - Dr.Wing   Критерий Рейнольдса, мера турбулентности потока. Д...   25.6.2013, 12:01
|- - CMeP4   Цитата(Dr.Wing @ 25.6.2013, 15:01) Критер...   25.6.2013, 12:17
- - Dr.Wing   Сечение выбираете одно для каждого участка системы...   25.6.2013, 12:33
- - CMeP4   Правильно ли понимаю, что за место проведения изме...   25.6.2013, 12:46
- - Dr.Wing   В любом сечении между 6-ю и двумя диаметрами. В лю...   25.6.2013, 12:53
|- - CMeP4   Цитата(Dr.Wing @ 25.6.2013, 15:53) В любо...   25.6.2013, 13:17
- - stranger_2   Если внимательно почитаете первые пункты ГОСТа, то...   25.6.2013, 14:04
- - azar   Что ASHRAE говорит - если таких сечений нет в прин...   25.6.2013, 23:24
- - kdu   для CMeP4 : Вам скорость воздуха надо измерить для...   26.6.2013, 7:22
|- - alem   Цитата(kdu @ 26.6.2013, 7:22) не соответс...   26.6.2013, 8:13
|- - Dr.Wing   Цитата(kdu @ 26.6.2013, 8:22) P/S: Dr.Win...   26.6.2013, 10:18
- - Таратыркин   Эх, Александр, какие мы идиоты, производим измерен...   27.6.2013, 1:18
|- - kdu   Цитата(Таратыркин @ 27.6.2013, 4:18) Эх, ...   27.6.2013, 5:43
|- - alem   Цитата(kdu @ 27.6.2013, 6:43) Лично я дав...   27.6.2013, 7:10
- - Skaramush   "Лично я" и "как надо" это, до...   27.6.2013, 6:30
- - Skaramush   А это, Александр, похоже и есть из серии "лич...   27.6.2013, 9:17
- - azar   От тему уходите... Как провести правильно замеры, ...   27.6.2013, 19:33
- - Skaramush   Снимать по сетке и усреднять.   27.6.2013, 23:05
- - stranger_2   Если в воздуховоде не получается найти нормальное ...   28.6.2013, 11:18
- - azar   Усреднять - если точки в м.с. по ГОСТ то не получа...   28.6.2013, 21:09
- - CMeP4   Ого целые дебыта развились... Измерения проводим д...   16.7.2013, 14:19
- - САЛЕКСАНДР   Всем добрый вечер. Подскажите, пусконаладку систем...   16.7.2013, 18:25
- - alem   Это приборы для себя, - нормальный инспектор не пр...   17.7.2013, 4:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных