> Диаметр общей вытяжной части
mandarin13
сообщение 26.6.2013, 13:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Добрый день, уважаемые форумчане!
Возникла необходимость объединить фан КНС с вытяжными частями двух обычных самотёчных ст К. Единственное, что удалось быстро найти о диаметре общей вытяж.части, это пункт СНиП:
"18.6. Диаметр участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего вверху канализационные стояки, надлежит принимать, мм, не менее:
при числе санитарно-технических
приборов не более 120 ........ 100
то же, 300 ........ 125
„ 1200 ........ 150
„ св. 1200 ........ 200", но он вроде бы не особо подходит, потому что в моем случае кол-во воздуха, необходимое для компенсации удаляемых из КНС стоков, по-моему, не очень связано с кол-вом приборов, т.к. производительность насоса гораздо больше расхода этих самых стоков, поступающих в КНС.

и пункты СП 40-107-2003:
"4.8 ... допускается ... при обязательном объединении ... не менее четырех канализационных стояков ... устраивать общую вытяжную часть...
4.10 Диаметр единой вытяжной части, объединяющей поверху группу канализационных стояков, должен быть равен наибольшему диаметру объединяемых стояков независимо от количества приборов на расчетном участке.", но они тоже, наверное, вряд ли применимы, т.к. объединения "не менее четырех стояков" не происходит - их всего три.. да и один из них - фан КНС..
Пришло в голову прикинуть, расходу от какого количества сан-тех.приборов (среди которых поровну унитазов, умывальников, душей) соответствует расход насоса КНС, и, прибавив это кол-во к кол-ву приборов двух других (обычных) стояков, воспользоваться вышеуказанным пунктом СНиПа.. Но есть сомнения..
Как всё же правильно в таком случае определить диаметр общей вытяжной части?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 22:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных