Добрый день, уважаемые форумчане!
Возникла необходимость объединить фан КНС с вытяжными частями двух обычных самотёчных ст К. Единственное, что удалось быстро найти о диаметре общей вытяж.части, это пункт СНиП:
"18.6. Диаметр участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего вверху канализационные стояки, надлежит принимать, мм, не менее:
при числе санитарно-технических
приборов не более 120 ........ 100
то же, 300 ........ 125
„ 1200 ........ 150
„ св. 1200 ........ 200", но он вроде бы не особо подходит, потому что в моем случае кол-во воздуха, необходимое для компенсации удаляемых из КНС стоков, по-моему, не очень связано с кол-вом приборов, т.к. производительность насоса гораздо больше расхода этих самых стоков, поступающих в КНС.
и пункты СП 40-107-2003:
"4.8 ... допускается ... при обязательном объединении ... не менее четырех канализационных стояков ... устраивать общую вытяжную часть...
4.10 Диаметр единой вытяжной части, объединяющей поверху группу канализационных стояков, должен быть равен наибольшему диаметру объединяемых стояков независимо от количества приборов на расчетном участке.", но они тоже, наверное, вряд ли применимы, т.к. объединения "не менее четырех стояков" не происходит - их всего три.. да и один из них - фан КНС..
Пришло в голову прикинуть, расходу от какого количества сан-тех.приборов (среди которых поровну унитазов, умывальников, душей) соответствует расход насоса КНС, и, прибавив это кол-во к кол-ву приборов двух других (обычных) стояков, воспользоваться вышеуказанным пунктом СНиПа.. Но есть сомнения..