> авария на чиллере, днем работает,после ночи не включается
ivo
сообщение 5.7.2013, 11:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



Коллеги!
Столкнулась во следующей проблемой:
На объекте по моему проекту смонтирована система чиллер-фанкойл. Чиллер Carrier30RA140 с встроенным сдвоенным насосом. Установлены кассетные фанкойлы- чиллер работает только на фанкойлы- приточные установки без холода. На всех фанкойлах установлены трехходовые вентили на разделение потока. На обвязке самого чиллера установлен только фильтр, задвижки и термометры/манометры (предохранительная группа входит в комплект чилленра). Узел подпитки выполнен.
В смонтированной системе при включении чиллера всё работает нормально, но после ухода людей на ночь чиллер останавливается по аварии и утром его можно включить вручную только.
Приходил поставщик, диагностировал чиллер и валит всё на проектировщика- мол заужены диаметры (к слову у меня диаметры ориентировочно 0,6-1м/с, да и не повлияло бы это, просто вода недоходила бы до последнего фанкойла) и нет байпасного вентиля на обвязке самого чиллера (однако в их же каталоге написано что байпас нужен только при работе в переходный период для предотвращения обмораживания теплообменника). При выбранных мною диаметрах потери давления в сети с учётом потерь фанкойла и потерь на теплообменнике чиллера -17,5м, по характеристикам производителя для встроенного насоса рабочий напор при таком расходе 20,5м)
Прикрепляю файл с ошибками который выдает чиллер.
Может у кого нибудь есть мысли почему это может происходить. Мне кажется что причина в чиллере.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 45,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ivo   авария на чиллере   5.7.2013, 11:16
- - LordN   схему давайте   5.7.2013, 11:43
- - ivo   вот целиком проект там же схема   5.7.2013, 11:52
- - LordN   в pdf пожалуйста   5.7.2013, 13:28
- - azar   Вывод поставщика на чём то дожен основываться. А и...   5.7.2013, 13:45
- - ivo   диаметры условные- водогазопровдные трубы и электр...   5.7.2013, 13:49
- - v-david   ну так, для начала. Гидравлическое сопротивление с...   5.7.2013, 13:56
- - ivo   вот проект в pdf и характеристики работы чиллера о...   5.7.2013, 14:03
- - ivo   Цитата(v-david @ 5.7.2013, 13:56) ну...   5.7.2013, 14:11
- - azar   В письме в целом всё правильно сказано. Проверить ...   5.7.2013, 14:28
- - ivo   Цитата(azar @ 5.7.2013, 14:28) В письме в...   5.7.2013, 14:38
|- - azar   Цитата(ivo @ 5.7.2013, 15:38) как их можн...   5.7.2013, 15:20
|- - ivo   Цитата(azar @ 5.7.2013, 15:20) Мона! ...   5.7.2013, 15:36
- - RusBuka   Авария то какая скажите для начала? пы.сы. пардон...   5.7.2013, 14:45
|- - ivo   Цитата(RusBuka @ 5.7.2013, 14:45) Авария ...   5.7.2013, 14:48
|- - ivo   [quote name='RusBuka' date='5.7.2013, ...   5.7.2013, 15:02
|- - airwave   Цитата(ivo @ 5.7.2013, 16:02) а где это в...   5.7.2013, 15:44
- - azar   Цитата(ivo @ 5.7.2013, 15:38) как их можн...   5.7.2013, 15:43
- - azar   Так что Рубцов и его команда в принципе правильно ...   5.7.2013, 15:48
- - v-david   Не верю про "стрелочку к фанкойлу"! ...   5.7.2013, 15:48
- - RusBuka   http://www.vent-tk.ru/ftpgetfile.php?id=27 первый ...   5.7.2013, 15:54
- - azar   Несколько лет назад мною были совершены подобные о...   5.7.2013, 15:55
- - ivo   Цитата(azar @ 5.7.2013, 15:55) Несколько ...   5.7.2013, 15:59
|- - azar   Цитата(ivo @ 5.7.2013, 16:59) Такие огром...   5.7.2013, 16:02
- - azar   Кстати - темка нарисовалась - у мну тоже есть тако...   5.7.2013, 16:00
- - ivo   Цитата(RusBuka @ 5.7.2013, 15:54) http://...   5.7.2013, 16:01
- - RusBuka   Цитата(ivo @ 5.7.2013, 17:01) у меня тако...   5.7.2013, 16:04
- - azar   И аватарку поубойней и загадочней   5.7.2013, 17:11
- - RusBuka   В затопленном испарителе центробежника, уровень фр...   5.7.2013, 17:26
- - ivo   Давайте серьезно пожалуйста. В понедельник совещан...   5.7.2013, 19:45
- - RusBuka   Да че тут думать, днем есть теплопритоки, ночью не...   5.7.2013, 20:50
- - ivo   Цитата(RusBuka @ 5.7.2013, 20:50) Да че т...   5.7.2013, 21:15
- - RusBuka   Я вот только не пойму, балансировочники есть на вс...   5.7.2013, 21:18
- - ivo   Цитата(RusBuka @ 5.7.2013, 21:18) Я вот т...   5.7.2013, 21:23
- - RusBuka   Основной смысл в том, что бы через испаритель был ...   5.7.2013, 21:50
- - Airflow   Сдается мне балансировочники тут не причем. Вар 1...   5.7.2013, 22:22
- - v-david   интересно, конечно, гадать не щупая систему. Вариа...   5.7.2013, 23:14
- - Airflow   Вообще-то балансир там есть.   5.7.2013, 23:45
- - airwave   Пипец. столько воды налили, а всего то надо грязев...   6.7.2013, 0:50
- - v-david   Цитата(airwave @ 6.7.2013, 1:50) ... стол...   6.7.2013, 22:16
- - LordN   при забитом грязевике закрытые трехходовики запрос...   7.7.2013, 7:29
- - daddym   Все правильно отвечают. Найти причину загадочного ...   7.7.2013, 14:19
|- - azar   Цитата(daddym @ 7.7.2013, 15:19) PS: В ка...   7.7.2013, 17:38
- - azamet   А логика насосов там какая " OR" или ...   7.7.2013, 14:51
|- - daddym   Цитата(azamet @ 7.7.2013, 15:51) А логика...   7.7.2013, 14:57
- - azamet   Может те, кто пуско-наладкой занимался тупо оба на...   7.7.2013, 15:18
- - ivan-l-ing   Цитата(ivo @ 5.7.2013, 12:16) При выбранн...   8.7.2013, 12:59
|- - ivo   Цитата(ivan-l-ing @ 8.7.2013, 12...   10.7.2013, 7:38
- - azar   Просим Вас, убедительно, фотографии обвязки фанков...   10.7.2013, 9:29
|- - ivo   Цитата(azar @ 10.7.2013, 9:29) Просим Вас...   10.7.2013, 13:31
- - Демьян84   Добрый день, Сейчас подрядчики монтируют системы ...   21.8.2013, 11:36
- - Демьян84   еще раз попытаюсь загрузить фото)   21.8.2013, 11:42
- - coverart   На данной обвязке можно поменять направление подач...   21.8.2013, 11:52
- - Демьян84   Постараюсь в съездить на стройку и сфотографироват...   21.8.2013, 12:45
- - v-david   В посте 52 показан "комплектный" узел дл...   21.8.2013, 13:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных