nemezomen
сообщение 11.7.2013, 19:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169467



Всем луч Добра!

Есть такие параметры
Температурный график тепловой сети: 95-70
Температурный график системы отопления: 80-60
Тепловая нагрузка на отопление: 353,5 кВт

По СП 41-101-95 п.10 б по формуле для расчета коэффициента смешения получаем u=(95-80)/(80-60)=0.75. Подача же насоса, определяемая по ф-ле G=1.1*Gdo*(1+u)=1,1*12,1*(1+0,75)=23,3 м3/ч, что существенно превышает расход в системе после трехходового клапана смешения (G=353.5/(4.2*20)=15.2 м3/ч). Если в системе будет циркулировать теплоноситель с расходом 15,2 м3/ч+15%запаса, то зачем насос подбирать на 23,3м3/ч?

Еще хотелось бы поточнее узнать, как считать напор насоса(потери на трехходовом не учитываем), а то фраза из СП звучит неоднозначно(( Схему прилагаю

Заранее спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных