antipod66 Объединить два потока пара с разной температурой (170°С и 400°С) 22.7.2013, 13:19 antipod66 диаметр существующего коллектора 700 мм
трубопрово... 22.7.2013, 13:40 gilepp Смешивать пар с разными температурами можно. Фатал... 23.7.2013, 14:52 antipod66 Спасибо.
Давление там примерно одинаковое.
Не возн... 25.7.2013, 10:37 gilepp Такой вариант исключит риски: 25.7.2013, 12:38 antipod66 спасибо
рассмотрим 26.7.2013, 10:23 antipod66 поговорили с коллегами из днепропетровска
они обоз... 30.7.2013, 8:39 gilepp Цитатаони обозначили опасность заноса/заброса конд... 30.7.2013, 10:15