На заводе 2 котельные
новая будет давать насыщенный пар с температурой 170°С 6 бар (изб)
старая изначально вырабатывает острый пар, потом стоит РОУ
на РОУ не работает ОУ - нет воды или ещё что то
то есть по факту в сеть идет пар с давлением 4-5 бар (изб) и температурой около 400°С
Стоит задача пар от новой котельной (170°С) 90 т/ч подать в существующий коллектор (400°С) 66 т/ч .
РОУ когда нибудь починят, но не скоро.
вопрос:
1.Будут ли в точке где смешиваются два пара при примерно равном давлении 4-5 бар какие либо неприятные эффекты
2. Нужно ли предусмотреть какие либо устройство для перемешивания этих потоков.
На заводе предлагают перфорированную трубу внутрь сущ коллектора запихнуть и в неё подавать пар от новой котельной.