antipod66
На заводе 2 котельные
новая будет давать насыщенный пар с температурой 170°С 6 бар (изб)
старая изначально вырабатывает острый пар, потом стоит РОУ
на РОУ не работает ОУ - нет воды или ещё что то
то есть по факту в сеть идет пар с давлением 4-5 бар (изб) и температурой около 400°С
Стоит задача пар от новой котельной (170°С) 90 т/ч подать в существующий коллектор (400°С) 66 т/ч .
РОУ когда нибудь починят, но не скоро.
вопрос:
1.Будут ли в точке где смешиваются два пара при примерно равном давлении 4-5 бар какие либо неприятные эффекты
2. Нужно ли предусмотреть какие либо устройство для перемешивания этих потоков.
На заводе предлагают перфорированную трубу внутрь сущ коллектора запихнуть и в неё подавать пар от новой котельной.
antipod66
диаметр существующего коллектора 700 мм
трубопровод от новой котельной 400 мм
gilepp
Смешивать пар с разными температурами можно. Фатальных последствий не будет. Если давление при этом разное, то существует два варианта:

1. Редуцировать пар высокого давления до уровня второго пара и затем смешивать.
2. Смешивать непосредственно эжектором. Движущей средой при этом будет пар высокого давления.
antipod66
Спасибо.
Давление там примерно одинаковое.
Не возникнут ли в зоне смешения температурные напряжения из за разности температур?
gilepp
Такой вариант исключит риски:
antipod66
спасибо
рассмотрим
antipod66
поговорили с коллегами из днепропетровска
они обозначили опасность заноса/заброса конденсата из трубопровода насыщенного пара в точку смешения и мгновенного его вскипания с последующими гидроударами
gilepp
Цитата
они обозначили опасность заноса/заброса конденсата из трубопровода насыщенного пара в точку смешения и мгновенного его вскипания с последующими гидроударами


Этот вопрос не относится к задаче смешения как таковой, а относится к тому, что любые паропроводы насыщенного пара должны дренироваться конденсатоотвочиками во всех потенциально опасных местах. Другими словами, транспортируется ли пар, подается ли на теплообменный аппарат или коллектор, на узел смешения или на барботаж - в любом случае паропровод должен быть свободен от конденсата, т.к. конденсат в паропроводе - это негативный фактор, вызывающий разного рода проблемы. Поэтому, ваши коллеги из Днепропетровска правы, но вопрос несколько шире, он касается общих принципов построения пароконденсатных систем.