> проект ВК внутряночка, просьба сделать замечания
nvn_2
сообщение 22.7.2013, 20:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177



Добрый день уважаемые специалисты! Просьба просмотреть проектик и ткнуть меня носом в ошибки, ибо это первый проект в моей жизни проверить некому. Вообще ситуация такова, что это стадия П, но зная нашу страну меня убедительно просят сделать его что-то между П и Р, короче не доделаная рабочка((((
Проект Спортивного комплекса (2здания)-1-универсальный спорткомпекс в 2этажа, и 2е -трибуна 1этаж.
Подключение водопровода- к колодцу в котором 100 труба, подключиться 75 трубой.

Понимаю, что ошибок много...поэтому отнеситесь с пониманием. helpsmilie.gif
Заранее спасибо!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.rar ( 3,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 425
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nvn_2   проект ВК внутряночка   22.7.2013, 20:24
- - ded   1. на вентстояках канализации показать зонты 2. не...   23.7.2013, 8:49
|- - Young   Зачем пож. насосная станция для системы без единог...   23.7.2013, 10:28
|- - nvn_2   Зачем пож. насосная станция для системы без единог...   23.7.2013, 10:54
- - nvn_2   1. Укажу. 2. Воздухоотводчик предназначен для авто...   23.7.2013, 10:47
- - Nasosnik25   У вас труба на Т3, Т4 - полипропилен? Большие учас...   24.7.2013, 8:29
- - nvn_2   Да полипропилен (Ecoplastik), Компенсаторы учту. С...   24.7.2013, 11:09
- - Nasosnik25   На схеме воды показаны наружные диаметры? Ф25х4,2 ...   24.7.2013, 12:00
- - nvn_2   да наружние 25Х3,5мм, я ж по гидравлическому расче...   24.7.2013, 12:24
- - nvn_2   И еще, Уважаемые проектировщики, не могли бы вы мн...   24.7.2013, 12:29
- - Nasosnik25   Скорость не более 1,5 м/с. А по канализации - ...   24.7.2013, 12:33
- - nvn_2   ООО!! Спасибо за подсказку)) ну вода пару ...   24.7.2013, 12:41
|- - nvn_2   Исправила немного проект....Просмотрите пожалуйста...   25.7.2013, 14:23
- - Anton1989   Мне кажется, что там должным пожарные краны, полив...   19.9.2013, 8:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 17:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных