> Два электромотора от одного частотника, схему управления частотником обсудить
Ka3ax
сообщение 29.7.2013, 12:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



день добрый, форумчане.
вопрос подключения двух электромоторов к одному частотнику уже обсуждался,
что лучше два частотника применять и мне ясно.
но вопрос вообще стоял в паралель включать два мотора. отговорил, может и к двум частотникам склоню.
компрессораная станция, два одинаковых компрессора.
один всегда в работе, иногда второй будет подключаться для увеличения газового потока.
примерно один дает 1400 куб метров. второй будет активироваться для увеличения до 1800 куб метров.
соответственно один из компрессоров будет в качестве резерва.
в прикрепленных схема. ворос еще открытый, как плавно стартовать второй мотор, когда первый в работе.
на то и получается, что два частотника проще.
сейчас на схеме видно, что сигнал управления приходит от клиента, так бы мне хотелось.
в таком случае он сам решать будет на сколько процентов частотник "расскручивать".
а если будет передо мной стоять задача недостающие кубы дорегулировать? тоесть через пид- дорегулировать.
гибко настройки менять не получиться, разве только по шине какой.
вопрос, как заранее обговорить с клиентом вид сигнала обратной связи?
честно, не знаю чего мне нужно, так как первый компрессор работающий от сети на полную не всегда нужные 1400 куб метров будет выдавать.
зависить будет от температуры, открытого состояния вентилей арматуры и от источника газа(ферментер). ферментер может пуст быть, может быть полон...
можно было просто задать в пид нужное значение, при работе одного компрессора от частотника все будет тип топ.
но при работе двух компрессоров, значение поддерживаемое пид регулятором нужно будет увеличить, если в качестве ОС будет один и тот же датчик использоваться.
так же реализуемо, через внешний сигнал задания пид регулятора.
еще плохо то, что неизвестно, что в качестве сигнала ОС будет применяться. или датчик давления или flowmeter.
не известно, кто будет программу для plc писать, клиент уже имеет s7. и будет ли кто вообще с s7 управление связывать.

пока речь только о сигнале ОС, каков он быть обязан, для правильной реализации задуманного?

Сообщение отредактировал Ka3ax - 29.7.2013, 12:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2motor_1_fu.pdf ( 56,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ka3ax   Два электромотора от одного частотника   29.7.2013, 12:06
- - Гервин   Так понял,что вам необходимо каскадное управление-...   29.7.2013, 12:27
- - and   Раз клиент имеет S7, и хочет менять уставку регули...   29.7.2013, 12:42
- - den.mgn   Я бы вообще держал бы давление в трубопроводе за р...   29.7.2013, 13:01
- - Andrew_2610   У Шнайдера есть насосная карта (VW3A3502) - специа...   29.7.2013, 13:21
|- - SVKan   Цитата(Andrew_2610 @ 29.7.2013, 16:21) У ...   29.7.2013, 13:23
|- - Гервин   Цитата(Andrew_2610 @ 29.7.2013, 14:21) У ...   29.7.2013, 13:25
|- - Andrew_2610   Цитата(Гервин @ 29.7.2013, 14:25) Я вам к...   29.7.2013, 16:37
|- - BROMBA   Цитата(Andrew_2610 @ 29.7.2013, 16:37) то...   29.7.2013, 17:31
|- - Гервин   Цитата(Andrew_2610 @ 29.7.2013, 17:37) то...   29.7.2013, 17:55
|- - BROMBA   Цитата(Гервин @ 29.7.2013, 17:55) И 202, ...   29.7.2013, 18:00
|- - Andrew_2610   Цитата(Гервин @ 29.7.2013, 18:55) Соверше...   1.8.2013, 8:40
- - BROMBA   Ka3ax, по опыту общения с Вами, задача, как всегда...   29.7.2013, 17:49
- - Ka3ax   Цитата(Гервин @ 29.7.2013, 13:27) Так пон...   29.7.2013, 18:32
|- - BROMBA   Цитата(Ka3ax @ 29.7.2013, 18:32) "од...   29.7.2013, 18:35
- - Ka3ax   ЦитатаПоищите по форуму, мы давали описание реализ...   29.7.2013, 18:55
- - Ka3ax   Цитата(BROMBA)Ka3ax, по опыту общения с Вами, зада...   29.7.2013, 19:07
- - Гервин   Если ПЧ все-таки будет один,я бы не стал заморачив...   29.7.2013, 19:08
- - Ka3ax   Цитата(Гервин @ 29.7.2013, 20:08) Если ПЧ...   29.7.2013, 19:20
- - Гервин   Читаем мануал на Акву,группа параметров 25-* Каска...   29.7.2013, 19:59
- - Ka3ax   Цитата(Гервин @ 29.7.2013, 19:59) . А вот...   29.7.2013, 20:54
|- - BROMBA   Цитата(Ka3ax @ 29.7.2013, 20:54) чего соо...   29.7.2013, 21:45
- - Ka3ax   ЦитатаKa3ax, по опыту общения с Вами, задача, как ...   29.7.2013, 21:06
- - Ka3ax   ЦитатаKa3ax, МСТ-10 же. Смотрите, всё ж на борту: ...   30.7.2013, 9:53
- - Ka3ax   Цитата"смотрите примеры подключения частотник...   30.7.2013, 11:36
|- - rancatto   Цитата(Ka3ax @ 30.7.2013, 12:36) не доспр...   30.7.2013, 12:08
- - Ka3ax   Цитата(rancatto @ 30.7.2013, 13:08) Руков...   30.7.2013, 16:54
- - BROMBA   Кстати (а может, и не очень), под руку материал по...   30.7.2013, 21:30
- - Ka3ax   Цитата(Ka3ax @ 30.7.2013, 10:53) без част...   2.8.2013, 15:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных