> Конденсат на решетке канального кондиционера, помогите решить проблему конденсата на раздающей решетке канальника
bobrbober
сообщение 31.7.2013, 21:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.7.2013
Пользователь №: 200852



Добрый вечер, коллеги, помогите решить проблему. Обслуживаем VRV систему Mitsubishi Electric на объекте СПА ,
состоит из 10 внутренних блоков, 6 настенных и 4 канальника. проблемма на одном из канальников на раздающей решетке образуется конденсат . причем довольно обильный . как можно это исправить ? температура воздуха на выходе из решетки 9-10 градусов, буду очень признателен дельным советам , раньше с таким не сталкивались. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bobrbober   Конденсат на решетке канального кондиционера   31.7.2013, 21:25
- - cerega   У нас тоже такое есть но только на окрашенных реше...   31.7.2013, 21:27
- - bobrbober   а у нас конденсирует всегда когда работает . как т...   31.7.2013, 21:32
- - kdu   Как известно - конденсат выступает всегда на более...   2.8.2013, 8:33
|- - zenat   [quote name='kdu' date='2.8.2013, 8:33...   2.8.2013, 8:47
|- - Kroterr   Цитата(kdu @ 2.8.2013, 8:33) Как известно...   2.8.2013, 13:26
|- - cerega   Цитата(Kroterr @ 2.8.2013, 13:26) ++ Пров...   3.8.2013, 20:51
- - olg2004   с вентиляцией совсем фигово в салоне   2.8.2013, 12:06
- - Bеликий   Замерьте влажность в помещение.   2.8.2013, 13:34
- - Koshak   Все правильно сказали, тут и скорость, температура...   5.8.2013, 17:18
- - Skaramush   Пардон, КАКУЮ решётку????   6.8.2013, 9:32
- - Wiz   Цитатана объекте СПА , Цитататемпература воздуха н...   6.8.2013, 12:39
- - bobrbober   Цитата(cerega @ 3.8.2013, 21:51) У нас эт...   8.8.2013, 11:20
- - SSA   А у Вас этот канальник случайно не самый дальний о...   8.8.2013, 12:54
- - bobrbober   Нет не самый дальний 3 ий помоему от блока   9.8.2013, 7:36
- - Splitoff   Необходиммо всегда выставлять максимальную скорост...   11.8.2013, 21:26
- - bobrbober   На максимальной скорости тоже конденсирует . Забор...   12.8.2013, 8:47
- - Denni   Видел. Есть такая возможность (переключением свиче...   12.8.2013, 15:59
|- - bobrbober   Цитата(Denni @ 12.8.2013, 16:59) Видел. Е...   12.8.2013, 22:36
|- - Denni   Цитата(bobrbober @ 12.8.2013, 22:36) по п...   13.8.2013, 9:07
|- - bobrbober   Цитата(Denni @ 13.8.2013, 10:07) Это низк...   13.8.2013, 13:28
|- - mr-h   Цитата(Denni @ 13.8.2013, 10:07) Это низк...   13.8.2013, 13:43
|- - Denni   Цитата(mr-h @ 13.8.2013, 13:43) Обор...   13.8.2013, 17:58
- - Iroha   Конденсат наверно, все же не на решетке образуется...   12.8.2013, 20:43
- - Skaramush   На решётке. Не единичный случай.   12.8.2013, 21:46
- - Iroha   Попробуйте снять решетку и посмотрите.   12.8.2013, 22:40
- - Skaramush   Понесёт ли капли? Всё же считаете, что такое колич...   12.8.2013, 23:26
- - bobrbober   Нашел по маркировке мануал , там можно менять напо...   13.8.2013, 0:16
- - kolik   Этим летом была аналогичная проблема конденсат кап...   13.8.2013, 9:34
- - vsklokoch   хочу предотвратить (на стадии проектирования) обра...   29.12.2014, 10:43
- - Skaramush   За "Аэрэко" зацепить, если деньги есть у...   29.12.2014, 11:44
|- - vsklokoch   Цитата(Skaramush @ 29.12.2014, 12:44) За ...   29.12.2014, 12:33
- - Skaramush   ??????????????????????????????????????????? Там НЕ...   29.12.2014, 13:24
- - mikk888   Добрый день! Прошу консультации у знающих люде...   1.7.2016, 16:35
|- - baron.od   Цитата(mikk888 @ 1.7.2016, 13:35) Добрый ...   4.7.2016, 9:22
|- - mikk888   Цитата(baron.od @ 4.7.2016, 9:22) Конденс...   4.7.2016, 9:41
|- - baron.od   Цитата(mikk888 @ 4.7.2016, 6:41) Именно т...   4.7.2016, 9:57
- - Skaramush   Нет, не поможет. Помочь может только повышение тем...   1.7.2016, 16:45
|- - vsklokoch   Цитата(Skaramush @ 1.7.2016, 17:45) Нет, ...   1.7.2016, 23:40
- - Skaramush   Вообще говоря, однозначного ответа тут нет. Так ка...   2.7.2016, 6:13
|- - vsklokoch   Цитата(Skaramush @ 2.7.2016, 7:13) соверш...   3.7.2016, 9:03
- - VladoS   1. заменить решетку диффузором высокой индукции = ...   2.7.2016, 10:34
- - VladoS   COLD AIR DISTRIBUTION - Krantz   2.7.2016, 17:15
- - mikk888   Схему я постараюсь достать, просто время прошло, а...   3.7.2016, 21:24
- - mikk888   В принципе да, нужно будет только там появиться.   4.7.2016, 10:45
|- - baron.od   Цитата(mikk888 @ 4.7.2016, 7:45) В принци...   4.7.2016, 11:06
|- - инж323   Цитата(mikk888 @ 4.7.2016, 10:45) В принц...   30.7.2016, 9:45
- - mikk888   Кстати, если судить по картинке и по замечаниям ув...   4.7.2016, 11:14
|- - vsklokoch   Цитата(mikk888 @ 4.7.2016, 12:14) Кстати,...   5.7.2016, 10:03
- - Skaramush   Пока нет параметров в помещении и температуры на в...   4.7.2016, 11:22
- - Dr_Brown   Есть подозрение, что у вас это не конденсат, и не ...   25.7.2016, 15:39
|- - vsklokoch   Цитата(Dr_Brown @ 25.7.2016, 16:39) Есть ...   29.7.2016, 20:23
- - Skaramush   И на какое расстояние, в данном случае, по вашему ...   26.7.2016, 19:50
- - Denni   Да и mikk888 вроде бы достаточно однозначно вырази...   27.7.2016, 15:13
- - Борис Краснов   температура в пределах нормы вроде бы... влажность...   29.7.2016, 0:08
- - Skaramush   По пункту "а" огласите весь список, пожа...   29.7.2016, 5:47
- - Борис Краснов   никакой конкретики ибо не видел живьём что там и к...   29.7.2016, 13:29
- - Skaramush   А если никакой конкретики, тем более без понимания...   29.7.2016, 14:49
- - Борис Краснов   Цитата(Skaramush @ 29.7.2016, 14:49) А ес...   29.7.2016, 20:33
|- - vsklokoch   Цитата(Борис Краснов @ 29.7.2016, 21:33) ...   30.7.2016, 7:22
|- - Skaramush   Цитата(Борис Краснов @ 29.7.2016, 21:33) ...   30.7.2016, 19:29
- - vsklokoch   Доброго дня. У меня появилась задачка - увлажнять...   15.6.2020, 23:15
- - Runner B   Это только летом или круглогодично ?   16.6.2020, 9:09
|- - vsklokoch   Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 9:09) Это то...   16.6.2020, 9:57
- - Runner B   Все равно надо полную систему делать обогрев-охлаж...   16.6.2020, 10:20
|- - vsklokoch   Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 10:20) Все р...   16.6.2020, 10:23
- - Runner B   Сначала общую конструкцию. Это что будет , ПВ вент...   16.6.2020, 10:30
|- - vsklokoch   Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 10:30) Снача...   16.6.2020, 10:38
- - Runner B   Тогда ПВ вентсистема с рециркуляцией. Рециркуляци...   16.6.2020, 11:36
|- - vsklokoch   Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 11:36) Тогда...   16.6.2020, 12:08
- - Runner B   Надо нарисовать функциональную схему и посчитать н...   16.6.2020, 12:51
|- - vsklokoch   Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 12:51) Надо ...   16.6.2020, 14:19
- - Runner B   Разработка системы пошагово онлайн. Делалось похож...   16.6.2020, 14:44
|- - vsklokoch   Цитата(Runner B @ 16.6.2020, 14:44) Разра...   16.6.2020, 21:06
- - Runner B   Даже не знаю все на автомате работало, проверил, в...   16.6.2020, 21:14
- - vsklokoch   Понятно. Вы запас холодильной мощности на совместн...   16.6.2020, 21:19
- - Runner B   Там был не чисто охладитель - охладитель в режиме ...   16.6.2020, 21:30
- - vsklokoch   Угум. Спасибо. Ваш вариант понятен.   16.6.2020, 21:51
- - Runner B   Парогенератор 3 кВт, эл. калорифер 15 кВт, преднаг...   16.6.2020, 21:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных