> Обвязка системы холодоснабжения чиллеров
MEGAcooling
сообщение 5.8.2013, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201006



Имеется существующая система холодоснабжения выполненная по прикрепленной схеме. Проблема в том, что обратки от потребителей и подача холодной воды от чиллеров сведены в одну гребенку, где происходит перемешивание. При работе одного чиллера, на чиллер подается 11 градусов, а отходит 6 градусов, но к потребителю идет вода с температурой 9,5 градусов за счет того, что происходит перемешивание с обраткой. Я бы хотел услышать Ваши предложения о том как лучше переделать данную схему, и возможно ли разделить гребенки. у потребителей регулирование производится 2-х ходовыми клапанами.
Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  133304.PDF ( 513,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MEGAcooling   Обвязка системы холодоснабжения чиллеров   5.8.2013, 8:45
- - LordN   надо уравнять расходы таким образом, чтобы всегда ...   5.8.2013, 9:04
- - SSA   У Вас гребенки выполняют роль бака-аккумулятора (т...   5.8.2013, 10:05
- - MEGAcooling   А можно вообще разделить гребенки и поставить межд...   5.8.2013, 10:07
- - daddym   Схема конечно кривая до невозможности, но работает...   5.8.2013, 10:37
- - daddym   Цитата(SSA @ 5.8.2013, 11:05) У Вас гребе...   5.8.2013, 10:42
|- - MEGAcooling   Цитата(daddym @ 5.8.2013, 11:42) Можно, и...   5.8.2013, 10:59
- - MEGAcooling   Ну как это схема правильная?? если работает 1 чилл...   5.8.2013, 10:46
|- - LordN   Цитата(MEGAcooling @ 5.8.2013, 14:46) Ну ...   5.8.2013, 13:59
|- - MEGAcooling   Цитата(LordN @ 5.8.2013, 14:59) если рабо...   5.8.2013, 15:31
|- - LordN   Цитата(MEGAcooling @ 5.8.2013, 19:31) Есл...   6.8.2013, 6:37
- - daddym   Еще раз - у вас не уменьшается в достаточной степе...   5.8.2013, 10:59
- - v-david   По сути своей схема правильная, за исключением дет...   5.8.2013, 15:35
- - v-david   Доп. А почему Вас смущает повышенная температура т...   5.8.2013, 15:47
|- - MEGAcooling   Цитата(v-david @ 5.8.2013, 16:47) До...   5.8.2013, 15:58
- - v-david   я Вам уже ответил: у Вас кривая не схема, а алгори...   5.8.2013, 17:04
- - azamet   Может стоит на стороне чиллеров поставить байпас с...   5.8.2013, 21:07
- - v-david   На всякий случай, это 9 мВт, здесь эксперименты не...   6.8.2013, 0:18
- - azamet   9 мВт действительно не стоит экспериментировать. П...   6.8.2013, 1:01
- - v-david   Уважаемый azamet! Вы не поняли суть проблемы, ...   6.8.2013, 1:33
- - v-david   Нужно переделывать автоматику, как? Примерно так: ...   6.8.2013, 2:05
- - azamet   v-david спасибо, только что действительно догнал. ...   6.8.2013, 7:42
- - v-david   нормальная, рабочая, классическая схема.   6.8.2013, 7:57
- - daddym   Вот именно поэтому, когда мне начинают рассказыват...   6.8.2013, 13:37
- - RusBuka   В пятницу был на объекте , сказал все 2х ходовые к...   6.8.2013, 21:16
- - v-david   На Вашем этапе "подхода" к объекту вполн...   6.8.2013, 23:54
|- - RusBuka   Цитата(v-david @ 7.8.2013, 0:54) На ...   8.8.2013, 19:58
- - airwave   Двухходовый без регулятора на байпасной линии не р...   7.8.2013, 6:48
- - v-david   Регулятор на байпасной линии для схем с переменным...   7.8.2013, 10:04
- - LordN   при высоких скоростях и/или потерях регулятор в ба...   7.8.2013, 10:39
- - airwave   Избегай высоких скоростей   7.8.2013, 16:04
- - grandsvc   Ох, как же я люблю такие приколы)))) Прямо любима...   8.8.2013, 14:31
- - v-david   Цитата(grandsvc @ 8.8.2013, 15:31) ... Ну...   8.8.2013, 16:42
- - v-david   нда... красиво жить не запретишь. насосы на выброс...   8.8.2013, 21:23
- - RusBuka   Вы абсолютно правы...   8.8.2013, 21:50
- - grandsvc   2 v-david: Конечно всем понятно, ведь ваше мнение ...   9.8.2013, 11:06
- - v-david   и Вы меня извините, а правда Вы все посты прочли? ...   9.8.2013, 13:04
|- - MEGAcooling   Цитата(v-david @ 9.8.2013, 14:04) Дв...   12.8.2013, 11:07
- - grandsvc   Видимо я не совсем понял мысль и не совсем правиль...   9.8.2013, 16:35
- - v-david   наверное все же это я не смог достаточно убедитель...   9.8.2013, 23:02
- - daddym   Ну значит, как уже неоднократно поминали, нужно п...   12.8.2013, 13:40
- - v-david   Цитата(MEGAcooling @ 12.8.2013, 12:07) Ал...   12.8.2013, 14:30
|- - daddym   Цитата(v-david @ 12.8.2013, 15:30) е...   12.8.2013, 19:29
- - RusBuka   7 по входу? ню-ню   12.8.2013, 21:12
- - v-david   В этом случае постоянно работающие насосы первично...   12.8.2013, 22:42
- - donol   Схема рабочая, вполне. Если на максимальной нагруз...   13.8.2013, 0:14
- - daddym   Цитата(RusBuka @ 12.8.2013, 22:12) 7 по в...   13.8.2013, 12:05
- - v-david   Жаль, но Вы не совсем правильно поняли. Товаришч ж...   13.8.2013, 15:12
- - daddym   Вы путаете разные контуры. Подмес во внешнем дейст...   13.8.2013, 16:58
|- - MEGAcooling   Цитата(daddym @ 13.8.2013, 17:58) Вы пута...   15.8.2013, 15:27
- - v-david   Вы пытаетесь доказать то же, что и я, но как-то не...   13.8.2013, 17:34
- - daddym   Ну так включите все три насоса первого контура и б...   15.8.2013, 18:56
|- - MEGAcooling   Цитата(daddym @ 15.8.2013, 19:56) Ну так ...   16.8.2013, 17:17
|- - daddym   Цитата(MEGAcooling @ 16.8.2013, 18:17) АГ...   16.8.2013, 17:32
|- - MEGAcooling   Цитата(daddym @ 16.8.2013, 18:32) Вам шаш...   16.8.2013, 18:14
|- - daddym   Цитата(MEGAcooling @ 16.8.2013, 19:14) По...   17.8.2013, 3:21
|- - MEGAcooling   Цитата(daddym @ 17.8.2013, 4:21) С какой ...   19.8.2013, 10:49
|- - daddym   Цитата(MEGAcooling @ 19.8.2013, 11:49) Ещ...   19.8.2013, 13:28
- - v-david   читаем здесь http://forum.abok.ru/index.php?showto...   16.8.2013, 21:53
- - v-david   Цитата(MEGAcooling @ 19.8.2013, 11:49) По...   19.8.2013, 13:15
- - donol   У вас система первичным постоянным расходом и пере...   19.8.2013, 22:53
- - MEGAcooling   Цитата(donol @ 19.8.2013, 23:53) У вас си...   20.8.2013, 8:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 11:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных