Доброго времени суток.
При паспортизации приточно-вытяжной системы с пластинчатым рекуператором, водяным калорифером и водяным воздухоохладителем возник вопрос.
Как рассчитать фактическую мощность воздухоохладителя?

Проэктный расход притока - 9400 м3/час. Фактический - 9547 м3/час.

Проэктные данные воздухоохладителя:

перепад давления по воздуху - 198 Па;
температура воздуха на входе 34С
влажность воздуха на входе 43%
температура воздуха на выходе - 14С
влажность воздуха на выходе 95,4%

темп воды на входе - 7С
темп воды на выходе - 12С

мощность - 84,8кВт.

Фактическая температура воды на подаче и обратке не измерялась.
Если нужны еще какие-то данные - будут.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elias.syomin   Мощность воздухоохладителя   6.8.2013, 13:04
- - Gruz1709   Да не проклянёт меня господин Таратыркин... В так...   6.8.2013, 15:15
- - Skaramush   Параметры воздуха "до" и "после...   6.8.2013, 15:17
- - elias.syomin   Снять смогу, наверное, только температуры. А каков...   7.8.2013, 8:16
- - Gruz1709   N=(t2-t1)*плотность*расход*теплоёмкость   7.8.2013, 10:25
- - elias.syomin   спасибо!   7.8.2013, 10:38
- - Skaramush   При таком расчёте допустите ошибку на величину скр...   7.8.2013, 11:01
- - Gruz1709   Skaramush, человек не теплообменник рассчитывает, ...   7.8.2013, 13:47
- - v-david   температуры и влажность на входе/выходе измеряйте ...   7.8.2013, 16:44
- - elias.syomin   v-david, спасибо!   8.8.2013, 9:22
- - domckrat   Цитата(Gruz1709 @ 7.8.2013, 11:25) N=(t2-...   8.8.2013, 13:39
- - Gruz1709   По Id-диаграмме (в бумажном виде) получил 81 кВт, ...   8.8.2013, 16:36
- - domckrat   Цитата(Gruz1709 @ 8.8.2013, 17:36) По Id-...   8.8.2013, 16:56
- - Gruz1709   domckrat, ещё раз. Без программ. По Id-диаграмме (...   9.8.2013, 9:26
- - domckrat   Цитата(Gruz1709 @ 9.8.2013, 10:26) domckr...   9.8.2013, 9:32
- - v-david   немного модифицированный ранее выложенный excel-ра...   9.8.2013, 10:01
- - domckrat   Цитата(v-david @ 9.8.2013, 11:01) не...   9.8.2013, 10:47
- - elias.syomin   к сожалению той спецификации нет, но есть приближе...   12.8.2013, 8:24
- - elias.syomin   и еще вопрос, если считать теплоемкость и плотност...   12.8.2013, 8:48
- - v-david   при расчете мощности используется энтальпия, ей ну...   13.8.2013, 6:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных