Доброго вечера уважаемые smile.gif

Имеется манометр ДМ5001Г паспорт:http://www.sibcpk.ru/manometers/DM5001mail.pdf тип VI (т.е. по нижней уставке давления замыкает цепь, а по верхней размыкает).

Имеется повысительный центробежный насос Wilo-Economy-MHI 406 паспорт: http://www.elsosbit.ru/sites/default/files...12/wilo_mhi.pdf (графики на стр.10)

Планируется управление включением/отключением насоса по сигналу манометра.

В паспорте на манометр сказано что он может коммутировать встроенным реле 5А в связи с этим терзают сомнения можно ли запитать через него насос или необходимо установить промежуточное реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Хоттабыч   Управление мотором насоса от цифрового манометра   9.8.2013, 18:56
- - kolyan_bk   Цитата(Хоттабыч @ 9.8.2013, 19:56) Доброг...   9.8.2013, 19:40
- - Хоттабыч   Спасибо! Вот и я так думаю - что лучше с проме...   9.8.2013, 20:13
- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 9.8.2013, 19:56) Имеетс...   9.8.2013, 21:22
- - Хоттабыч   Он самый 406й. У меня там, опосля него, бак мембра...   9.8.2013, 22:06
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 9.8.2013, 23:06) буду п...   9.8.2013, 23:23
- - Хоттабыч   Правильно ли я понимаю, что эта штуковина заменяет...   10.8.2013, 8:59
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Хоттабыч @ 10.8.2013, 8:59) Правил...   10.8.2013, 9:41
- - Хоттабыч   Одна фаза 220в. 380 по близости нет. Мотор насоса ...   10.8.2013, 10:14
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 10.8.2013, 11:14) Прост...   10.8.2013, 10:44
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 10.8.2013, 11:44) С ...   10.8.2013, 11:07
- - tiptop   Вопрос вовсе не дурацкий. "Мягкий" пуска...   10.8.2013, 10:36
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 10.8.2013, 11:36) если я ...   10.8.2013, 21:47
- - Хоттабыч   Да ребята демократы... как у вас в автоматике всё ...   10.8.2013, 10:57
- - den.mgn   Как-то делали шабашку в ИТП, надо было сверх бюдже...   11.8.2013, 15:22
|- - tiptop   Цитата(den.mgn @ 11.8.2013, 16:22) свояли...   11.8.2013, 17:42
||- - den.mgn   Цитата(tiptop @ 11.8.2013, 19:42) В этой ...   11.8.2013, 18:43
|- - tiptop   Цитата(den.mgn @ 11.8.2013, 19:43) Извини...   11.8.2013, 18:43
- - Usach   релюхи не предназначены для коммутации много полюс...   12.8.2013, 7:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 19:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных