> Отопление склада высотой 25м
Bеликий
сообщение 13.8.2013, 14:46
Сообщение #1


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Добрый день,

Есть автоматизированный склад для хранения одежды. Размеры 110х36 высота 25 (!!!) метров. Склад полностью автоматизированный, даже освещение не предусматривается. Окон нет. Фактически коробка. Стеллажи очень плотно расставлены. Вопрос: как отапливать помещение? Расчетная температура +5С. Теплопотери порядка 200 кВт. Кроме как предусматривать подпольные каналы для воздушного отопления ничего придумать не могу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 38,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bеликий   Отопление склада высотой 25м   13.8.2013, 14:46
- - Странная Белка   В зависимости от категории, воздушное или инфракра...   13.8.2013, 15:25
|- - Bеликий   Цитата(Странная Белка @ 13.8.2013, 16:25)...   13.8.2013, 15:57
- - daddym   Собственно, да. Фальшпол с решетками большого соп...   13.8.2013, 16:21
- - jota   Такие склады отапливаются тепловентиляторами, кото...   13.8.2013, 20:57
- - Bеликий   А воздух не всплывёт пока до центральной части дой...   14.8.2013, 10:29
- - jota   У наружных стен самые большие потери тепла и инфил...   14.8.2013, 12:36
- - Bеликий   Так в том то и дело, что всё в стеллажах. Расстоян...   14.8.2013, 12:47
|- - Academik   Цитата(Bеликий @ 14.8.2013, 12:47) Так в ...   14.8.2013, 15:01
- - Ludvig   Самому смешно стало. Отапливаться только теплым по...   14.8.2013, 16:06
|- - Bеликий   Цитата(Ludvig @ 14.8.2013, 17:06) Самому ...   15.8.2013, 18:18
|- - @@@   Цитата(Bеликий @ 15.8.2013, 18:18) Посеща...   6.11.2013, 11:53
|- - retr   Цитата(@@@ @ 6.11.2013, 12:53) Почему не ...   6.11.2013, 12:23
|- - @@@   Цитата(retr @ 6.11.2013, 13:23) Там, судя...   7.11.2013, 11:36
|- - retr   Цитата(@@@ @ 7.11.2013, 12:36) Так и то, ...   7.11.2013, 11:55
- - Academik   Я так понял, тёплый пол не вариант, вследствие мал...   14.8.2013, 16:46
|- - Bеликий   Цитата(Academik @ 14.8.2013, 17:46) Я так...   15.8.2013, 18:12
- - VasiliAK   у вас есть расстояние для воздуховода, между стено...   15.8.2013, 18:24
|- - Bеликий   Цитата(VasiliAK @ 15.8.2013, 19:24) у вас...   15.8.2013, 18:55
|- - daddym   Цитата(Bеликий @ 15.8.2013, 19:55) Тут пр...   15.8.2013, 19:19
|- - VasiliAK   Цитата(Bеликий @ 15.8.2013, 19:55) Тут пр...   15.8.2013, 19:24
- - retr   А если под каждым рядом стеллажей протянуть трубу,...   5.11.2013, 18:03
- - Composter   я не пойму что за великие теплопотери в центре зал...   6.11.2013, 12:39
|- - retr   Цитата(Composter @ 6.11.2013, 13:39) я не...   6.11.2013, 15:43
|- - VasiliAK   Цитата(retr @ 6.11.2013, 15:43) Это в тео...   6.11.2013, 17:35
- - Composter   Ну а что мешает часть тепловентиляторов развернуть...   6.11.2013, 16:15
|- - retr   Цитата(Composter @ 6.11.2013, 17:15) Ну а...   6.11.2013, 16:53
- - retr   Кстати, а как правильно считать теплопотери таких ...   6.11.2013, 17:05
- - Composter   ну 100% и постоянной заполнености нет ни одного ск...   6.11.2013, 17:11
- - Vik   Цитата(Bеликий @ 13.8.2013, 15:46) Добрый...   7.11.2013, 8:57
|- - retr   Цитата(Vik @ 7.11.2013, 9:57) А какая выс...   7.11.2013, 10:44
- - Vik   Ну, если Вы в курсе, выложите нормальный план. Со ...   7.11.2013, 11:24
|- - retr   Цитата(Vik @ 7.11.2013, 12:24) Ну, если В...   7.11.2013, 18:45
- - VasiliAK   Если установить гребенки на краях то вполне возмож...   7.11.2013, 16:25
- - Странная Белка   Тема августовская, автору уже по барабану, а вы вс...   8.11.2013, 14:26
|- - SVA   Цитата(Странная Белка @ 8.11.2013, 15:26)...   8.11.2013, 19:08
|- - retr   Цитата(Странная Белка @ 8.11.2013, 15:26)...   12.11.2013, 13:22
- - Странная Белка   Цитата(retr @ 12.11.2013, 14:22) Ну если ...   12.11.2013, 14:27
|- - retr   Цитата(Странная Белка @ 12.11.2013, 15:27...   12.11.2013, 15:52
- - retr   Небольшое видео о работе подобной системы. http:/...   12.11.2013, 17:32
- - VasiliAK   Посмотрел другие похожие видео, клево конечно, ско...   12.11.2013, 18:17
|- - retr   Цитата(VasiliAK @ 12.11.2013, 19:17) Посм...   12.11.2013, 18:19
- - retr   Волею судеб видимо я доделывать этот проект буду. ...   14.1.2014, 14:59
- - retr   Маленький оффтоп. Учитывая количество продукции н...   23.1.2014, 12:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных