Как уменьшит кратность воздухообмена сохранив равномерность расхода в решетках? |
|
|
|
27.8.2013, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Добрый день, есть торговый центр который имеет разную посещаемость в зависимости от времени суток, в целях экономии ресурсов планируется управлять расходом воздуха. есть ли возможность менять кратность воздухообмена сохраняя равномерный расход в решетках. Уменьшит кратность подачи воздуха сохранив давление думаю возможно отключив и перекрыв во многомоторных установках один из вентиляторов. Но вот что делать тогда с решетками, как сохранить равномерное распределение воздуха?
Или только включать и выключать интервалами?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
VasiliAK Как уменьшит кратность воздухообмена сохранив равномерность расхода в решетках? 27.8.2013, 18:13 jota Для таких целей существует рециркуляция с подмесом... 27.8.2013, 20:52 VasiliAK На больших вент установках расход электроэнергии в... 27.8.2013, 21:16 jota Цитата(VasiliAK @ 27.8.2013, 21:16) На бо... 27.8.2013, 21:38  VasiliAK Цитата(jota @ 27.8.2013, 21:38) Вы живьём... 28.8.2013, 4:43   alem Цитата(VasiliAK @ 28.8.2013, 4:43) Вот эт... 28.8.2013, 6:02    VasiliAK Цитата(alem @ 28.8.2013, 6:02) прежде все... 28.8.2013, 9:04     polyakov.mo Цитата(VasiliAK @ 28.8.2013, 10:04) На фо... 28.8.2013, 9:28     alem Цитата(VasiliAK @ 28.8.2013, 9:04) И как ... 28.8.2013, 11:03      VasiliAK Цитата(alem @ 28.8.2013, 11:03) Почему вы... 28.8.2013, 11:27       Iroha Цитата(VasiliAK @ 28.8.2013, 14:27)
Вы х... 28.8.2013, 12:15       polyakov.mo Цитата(VasiliAK @ 28.8.2013, 12:27) Насче... 28.8.2013, 12:52        VasiliAK Цитата(polyakov.mo @ 28.8.2013, 13:52) Бо... 28.8.2013, 13:14       @@@ Цитата(VasiliAK @ 28.8.2013, 11:27) Помещ... 28.8.2013, 13:19       alem Цитата(VasiliAK @ 28.8.2013, 11:27) Насче... 28.8.2013, 13:35        @@@ Цитата(alem @ 28.8.2013, 13:35) Похоже, м... 28.8.2013, 13:55        VasiliAK Цитата(alem @ 28.8.2013, 14:35) Похоже, м... 28.8.2013, 15:13         alem Цитата(VasiliAK @ 28.8.2013, 16:13) В так... 28.8.2013, 15:24          VasiliAK Цитата(alem @ 28.8.2013, 16:24) Я считаю,... 28.8.2013, 18:40           alem Цитата(VasiliAK @ 28.8.2013, 18:40) Может... 29.8.2013, 4:34            Ludvig Цитата(alem @ 29.8.2013, 5:34) Это вам за... 29.8.2013, 11:11        mr-h Цитата(alem @ 28.8.2013, 14:35) может там... 28.8.2013, 15:46  Август Цитата(jota @ 27.8.2013, 22:38) Вы живьём... 28.8.2013, 6:57   cerega Я думаю надо не заморачиваться делайте автоматику ... 28.8.2013, 8:38 Татьяна Удальцова ЦитатаНо вот что делать тогда с решетками, как сох... 28.8.2013, 6:56 Kult_Ra Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.8.2013, 7:5... 28.8.2013, 16:59 Iroha Частотник поставить, к нему датчик СО 2 прикрутить... 28.8.2013, 9:16 Skaramush Есть. Запахи по типу не различают, но есть. Ссылка... 28.8.2013, 15:48 mr-h Цитата(Skaramush @ 28.8.2013, 16:48) Есть... 28.8.2013, 17:51 Skaramush Скорее всего. Вот он 28.8.2013, 18:17 Татьяна Удальцова Цитата4. Вентиляция (отопление) пропусками помещен... 28.8.2013, 19:01 Kult_Ra Цитата(Татьяна Удальцова @ 28.8.2013, 20... 28.8.2013, 20:35  VasiliAK Цитата(Kult_Ra @ 28.8.2013, 20:35) Это ко... 29.8.2013, 11:45   alem Цитата(VasiliAK @ 29.8.2013, 12:45) А воп... 29.8.2013, 11:52    Kult_Ra Цитата(alem @ 29.8.2013, 12:52) Это вам н... 30.8.2013, 19:29     jota Цитата(Kult_Ra @ 30.8.2013, 19:29) На уро... 30.8.2013, 20:58      Kult_Ra Цитата(jota @ 30.8.2013, 21:58) А "в... 31.8.2013, 8:37 Татьяна Удальцова ЦитатаА когда уже всё фурычит и некто вдруг предла... 29.8.2013, 6:32 Gruz1709 Вот у нас в офисе так и делают.
При этом при пуске... 29.8.2013, 10:36 seeker А может быть так переформулировать вопрос - Как со... 29.8.2013, 14:11 jota Цитата(seeker @ 29.8.2013, 14:11) Как ?
Н... 29.8.2013, 16:23  zenat А отопление где и как планируете?
Может не совсем ... 29.8.2013, 20:34 VasiliAK Хороший вопрос, про отопление я забыл совсем, Отоп... 30.8.2013, 6:05 seeker Jota!
Ну почему никак.
1. Несколько воздухово... 30.8.2013, 12:47 jota Цитата(seeker @ 30.8.2013, 12:47) Jota... 30.8.2013, 13:08  VasiliAK Цитата(jota @ 30.8.2013, 13:08) У меня сл... 31.8.2013, 13:45   jota Цитата(VasiliAK @ 31.8.2013, 13:45) Что в... 31.8.2013, 17:42    VasiliAK Цитата(jota @ 31.8.2013, 17:42) Вы писали... 31.8.2013, 18:53     jota Цитата(VasiliAK @ 31.8.2013, 18:53) Я пре... 31.8.2013, 19:31 seeker Jota!
В VAV системах есть большие вопросы в во... 30.8.2013, 14:15 Странная Белка Да уж с СО2 может промашка выйти. Делала я рабочку... 30.8.2013, 15:16 VasiliAK Цитата(Странная Белка @ 30.8.2013, 15:16)... 31.8.2013, 15:58 Татьяна Удальцова ЦитатаВывод - до 50% можно уменьшать производитель... 31.8.2013, 18:02 Kult_Ra Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.8.2013, 19... 31.8.2013, 18:50 VasiliAK Да вы правы, но моя задача в данном проекте дать с... 31.8.2013, 20:13 Iroha Ну тогда может стоит посмотреть решения по энергос... 31.8.2013, 20:19 VasiliAK Я понял вы про что, но у нас центральное отопление... 31.8.2013, 21:01 Iroha А вентустановка у Вас с рекуператором ? 31.8.2013, 21:09 VasiliAK Цитата(Iroha @ 31.8.2013, 21:09) А вентус... 31.8.2013, 21:20  Iroha Цитата(VasiliAK @ 1.9.2013, 0:20) Пока на... 31.8.2013, 21:24 VasiliAK Толку как раз таки больше, тем более мы с вами обс... 31.8.2013, 21:40 Iroha Может забыл, я именно за целлюлозные никогда не аг... 31.8.2013, 21:48
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|