Заур-Магомедов
сообщение 28.8.2013, 21:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



Доброго времени суток. Вопрос в следующем:
Имеется 2-ве группы насосов в системе холодоснабжения (приточная системы -резервный и рабочий насос- 1 группа насосов, фанкойловская система - резервный и рабочий насос- 2 группа) так вот после 2-х суток и более отключаются с работающими чиллерами насосы резервной группы, в связи с чем это может быть ????
Предположение мои- конденсирует ротор двигателя насососа что приводит к току обратной последовательности, так как при отключенных чиллерах проблем нет .
Производитель насосов -WILO

Сообщение отредактировал Заур-Магомедов - 28.8.2013, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Заур-Магомедов   Насосная группа системы холодоснабжения   28.8.2013, 21:29
- - vadim999   Цитата(Заур-Магомедов @ 28.8.2013, 22...   28.8.2013, 22:51
- - Заур-Магомедов   чиллера не с насосами. они раздельные. насосами уп...   29.8.2013, 0:49
- - Заур-Магомедов   непосредственно работа резервными или рабочими нас...   29.8.2013, 0:56
|- - vadim999   Цитата(Заур-Магомедов @ 29.8.2013, 1...   29.8.2013, 15:42
- - Заур-Магомедов   мои предположения что просто тупо потеет ротор эти...   29.8.2013, 1:07
- - azamet   может просто реле контроля фаз где-то стоит и руга...   29.8.2013, 8:46
- - v-david   какая мощность насосов и есть ли для них частотник...   29.8.2013, 9:29
- - kord   насосы с "мокрым ротором" или с "су...   29.8.2013, 11:12
- - Заур-Магомедов   частотника нет.BL 40/180 7.5/2 сухой ротор. Пробле...   29.8.2013, 11:47
- - Заур-Магомедов   нет, насосы не работают одновременно. включение оп...   29.8.2013, 16:10
- - vadim999   Цитата(Заур-Магомедов @ 29.8.2013, 17...   29.8.2013, 16:24
- - Заур-Магомедов   дело в том что сам оператор выберает какому насосу...   29.8.2013, 19:00
- - Заур-Магомедов   смысл в том что насосы круглосуточно работают , н...   29.8.2013, 19:06
- - v-david   так не определить проблему, может быть все, что уг...   29.8.2013, 21:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных