Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насосная группа системы холодоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Заур-Магомедов
Доброго времени суток. Вопрос в следующем:
Имеется 2-ве группы насосов в системе холодоснабжения (приточная системы -резервный и рабочий насос- 1 группа насосов, фанкойловская система - резервный и рабочий насос- 2 группа) так вот после 2-х суток и более отключаются с работающими чиллерами насосы резервной группы, в связи с чем это может быть ????
Предположение мои- конденсирует ротор двигателя насососа что приводит к току обратной последовательности, так как при отключенных чиллерах проблем нет .
Производитель насосов -WILO
vadim999
Цитата(Заур-Магомедов @ 28.8.2013, 22:29) *
...так вот после 2-х суток и более отключаются с работающими чиллерами насосы резервной группы, в связи с чем это может быть ????


Не совсем понятно. Как могут отключиться "резервные насосы", когда они находятся в режиме ожидания.
А что дальше происходит в управлении насосов после "отключаются резервные".
По команде какого элемента схемы управления должно производиться штатное переключение насосов с работающего на резервный (и наоборот).
Заур-Магомедов
чиллера не с насосами. они раздельные. насосами управляет щит насосной станции , т.е. включаются не посредственно от команды диспетчера или по времени. ошибку выдает щит насосной станции(прибор УЗД-302) -ток нулевой последовательности.
Заур-Магомедов
непосредственно работа резервными или рабочими насосами задается от диспетчера. я задаю работу рабочих насосов (что по времени что по ручному режиму ) все нормально , нет не каких проблем, а вот резервными насосами- работают, более 2 суток ну после, ошибка по току нулевой последовательности. изоляция обмоток нормальная, рабочие токи не повышаются. а вот факт этой ошибки имеется.
Заур-Магомедов
мои предположения что просто тупо потеет ротор этих насосов что приводит к возрастанию тока нулевой последовательности.
вне настройки по насосам что у рабочих что у резервных одни и те же ( по приборам УЗД-302).
azamet
может просто реле контроля фаз где-то стоит и ругается на пропадание фазы либо последовательность?
v-david
какая мощность насосов и есть ли для них частотник?
kord
насосы с "мокрым ротором" или с "сухим"?
Михаил
Заур-Магомедов
частотника нет.BL 40/180 7.5/2 сухой ротор. Проблема просто в отключении насоса
vadim999
Цитата(Заур-Магомедов @ 29.8.2013, 1:56) *
непосредственно работа резервными или рабочими насосами задается от диспетчера. я задаю работу рабочих насосов (что по времени что по ручному режиму ) все нормально , нет не каких проблем, а вот резервными насосами- работают, более 2 суток ну после, ошибка по току нулевой последовательности. изоляция обмоток нормальная, рабочие токи не повышаются. а вот факт этой ошибки имеется.


Не согласованные действия "двух человечиских факторов" в момент переключени насосов с рабочего на резервный? Одномоментно работают оба насоса. (небольшой "косячок" в схеме управления).

Заур-Магомедов
нет, насосы не работают одновременно. включение оператором резервного и рабочего насоса исключенно, так как вывелось бы ошибка по высокому давлении.
vadim999
Цитата(Заур-Магомедов @ 29.8.2013, 17:10) *
нет, насосы не работают одновременно. включение оператором резервного и рабочего насоса исключенно,


Хорошо, согласен.
Но, Вы не ответиль на вопросы.
Цитата(vadim999 @ 28.8.2013, 23:51) *
Не совсем понятно. Как могут отключиться "резервные насосы", когда они находятся в режиме ожидания.
А что дальше происходит в управлении насосов после "отключаются резервные".
Заур-Магомедов
дело в том что сам оператор выберает какому насосу включится. Т.е. можно включит рабочий или можно включит резервный. Вот рабочий то и работает нормально, отключаем его и включаем резервный- работает более 2 суток без проблем, нет повышения тока, нет нагрева изоляции обмоток, ну после 2 суток отключается ( может через 3 сутки или даже 4 сутки). Отключается по аварии ток нулевой последовательности ( ошивка от УЗД-302) проверяем сопротивление обмоток - нормально.
Заур-Магомедов
смысл в том что насосы круглосуточно работают , ну и чиллера круглосуточно 6 дней в неделю, оператор прокручивает одни насосы неделю, далее другие следующую неделю. Т. е ночью понедельник включают чиллера с насосами- пятницу ночью отключают, следующую неделю работают другие насосы. Проблема заключена именно в одной паре насосов так называемых резервные насосы. Думал что настройки сбиты у этой пары насосов ( ну то есть коф. обратному току, обратному напряжению , току утечки и так далее), ну нет настройки одни и те же что у резервных что у рабочих. предположенния мои что статор потеет ну хотя мало вероятно. ну факт что просто отключаются .
v-david
так не определить проблему, может быть все, что угодно. Тут даже если автор схемы выложит - не поможет, на месте надо разбираться. Вполне реален косяк от на уровне монтажа до сбойного узо, ну или как оно там называется... бестолковая работа - угадайка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.