Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Насосная группа системы холодоснабжения, Отключение насосов по аварии "ток обратной последовательности"
Заур-Магомедов
сообщение 28.8.2013, 21:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



Доброго времени суток. Вопрос в следующем:
Имеется 2-ве группы насосов в системе холодоснабжения (приточная системы -резервный и рабочий насос- 1 группа насосов, фанкойловская система - резервный и рабочий насос- 2 группа) так вот после 2-х суток и более отключаются с работающими чиллерами насосы резервной группы, в связи с чем это может быть ????
Предположение мои- конденсирует ротор двигателя насососа что приводит к току обратной последовательности, так как при отключенных чиллерах проблем нет .
Производитель насосов -WILO

Сообщение отредактировал Заур-Магомедов - 28.8.2013, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.8.2013, 22:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Заур-Магомедов @ 28.8.2013, 22:29) *
...так вот после 2-х суток и более отключаются с работающими чиллерами насосы резервной группы, в связи с чем это может быть ????


Не совсем понятно. Как могут отключиться "резервные насосы", когда они находятся в режиме ожидания.
А что дальше происходит в управлении насосов после "отключаются резервные".
По команде какого элемента схемы управления должно производиться штатное переключение насосов с работающего на резервный (и наоборот).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 29.8.2013, 0:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



чиллера не с насосами. они раздельные. насосами управляет щит насосной станции , т.е. включаются не посредственно от команды диспетчера или по времени. ошибку выдает щит насосной станции(прибор УЗД-302) -ток нулевой последовательности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 29.8.2013, 0:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



непосредственно работа резервными или рабочими насосами задается от диспетчера. я задаю работу рабочих насосов (что по времени что по ручному режиму ) все нормально , нет не каких проблем, а вот резервными насосами- работают, более 2 суток ну после, ошибка по току нулевой последовательности. изоляция обмоток нормальная, рабочие токи не повышаются. а вот факт этой ошибки имеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 29.8.2013, 1:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



мои предположения что просто тупо потеет ротор этих насосов что приводит к возрастанию тока нулевой последовательности.
вне настройки по насосам что у рабочих что у резервных одни и те же ( по приборам УЗД-302).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 29.8.2013, 8:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



может просто реле контроля фаз где-то стоит и ругается на пропадание фазы либо последовательность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.8.2013, 9:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



какая мощность насосов и есть ли для них частотник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 29.8.2013, 11:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



насосы с "мокрым ротором" или с "сухим"?
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 29.8.2013, 11:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



частотника нет.BL 40/180 7.5/2 сухой ротор. Проблема просто в отключении насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.8.2013, 15:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Заур-Магомедов @ 29.8.2013, 1:56) *
непосредственно работа резервными или рабочими насосами задается от диспетчера. я задаю работу рабочих насосов (что по времени что по ручному режиму ) все нормально , нет не каких проблем, а вот резервными насосами- работают, более 2 суток ну после, ошибка по току нулевой последовательности. изоляция обмоток нормальная, рабочие токи не повышаются. а вот факт этой ошибки имеется.


Не согласованные действия "двух человечиских факторов" в момент переключени насосов с рабочего на резервный? Одномоментно работают оба насоса. (небольшой "косячок" в схеме управления).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 29.8.2013, 16:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



нет, насосы не работают одновременно. включение оператором резервного и рабочего насоса исключенно, так как вывелось бы ошибка по высокому давлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.8.2013, 16:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Заур-Магомедов @ 29.8.2013, 17:10) *
нет, насосы не работают одновременно. включение оператором резервного и рабочего насоса исключенно,


Хорошо, согласен.
Но, Вы не ответиль на вопросы.
Цитата(vadim999 @ 28.8.2013, 23:51) *
Не совсем понятно. Как могут отключиться "резервные насосы", когда они находятся в режиме ожидания.
А что дальше происходит в управлении насосов после "отключаются резервные".


Сообщение отредактировал vadim999 - 29.8.2013, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 29.8.2013, 19:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



дело в том что сам оператор выберает какому насосу включится. Т.е. можно включит рабочий или можно включит резервный. Вот рабочий то и работает нормально, отключаем его и включаем резервный- работает более 2 суток без проблем, нет повышения тока, нет нагрева изоляции обмоток, ну после 2 суток отключается ( может через 3 сутки или даже 4 сутки). Отключается по аварии ток нулевой последовательности ( ошивка от УЗД-302) проверяем сопротивление обмоток - нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 29.8.2013, 19:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



смысл в том что насосы круглосуточно работают , ну и чиллера круглосуточно 6 дней в неделю, оператор прокручивает одни насосы неделю, далее другие следующую неделю. Т. е ночью понедельник включают чиллера с насосами- пятницу ночью отключают, следующую неделю работают другие насосы. Проблема заключена именно в одной паре насосов так называемых резервные насосы. Думал что настройки сбиты у этой пары насосов ( ну то есть коф. обратному току, обратному напряжению , току утечки и так далее), ну нет настройки одни и те же что у резервных что у рабочих. предположенния мои что статор потеет ну хотя мало вероятно. ну факт что просто отключаются .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.8.2013, 21:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



так не определить проблему, может быть все, что угодно. Тут даже если автор схемы выложит - не поможет, на месте надо разбираться. Вполне реален косяк от на уровне монтажа до сбойного узо, ну или как оно там называется... бестолковая работа - угадайка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных