> Управление вентилятором по перепаду на фильтре или по разрежению перед ним?
QubiQ
сообщение 28.8.2013, 22:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 203756



Всем доброго времени суток!

Есть вытяжка с местных отсосов(пары серной кислоты).
стоит в системе фильтр с рабочим перепадом 200Па(чистый)-700Па(загрязнен)
необходимо держать постоянный расход в системе.

предложенные варианты:
1) автоматчики за регулирование пропорционально перепаду на фильтре
2) я склюняюсь к поддежанию разрежения перед фильтром сотороны отсосов

соответственно не уйдет ли система по первому варианту в максимальные обороты вентилятора при чистом фильтре?
получается непрерывный цикл:
фильтр загрязнился на определенное dP1>перепад на фильтре вырос на dP2>расход упал на dL>частотник добавляет оборотов>расход возвращается в норму>перепад на фильтре возрастает за счет повышения скорости воздуха>частотник опять добавляет оборотов
в результате имеем раскрученый до предела вентилятор и, возможно, если сил у него хватит - аларм по засорению при чистом фильтре

по второму варианту:

считая что сеть до фильтра засоряется значительно медленнее и конфигурация ее не изменяется - можно считать что при определенном разрежении в точке перед фильтром по сети идет нужный расход в процессе засорения фильтра степень разрежения уменьшается - нужно увеличивать обороты вентилятора пока оно не придет в норму. Теоретически должно взлететь.


итого: взлетит или не взлетит и какой вариант лучше будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- QubiQ   Управление вентилятором по перепаду на фильтре или по разрежению перед ним?   28.8.2013, 22:39
- - Анатолий1   Поддерживать надо постоянный расход. Значит нужен ...   29.8.2013, 7:28
- - alem   Цитата(QubiQ @ 28.8.2013, 23:39) необходи...   29.8.2013, 7:52
|- - Бойко   Цитата(alem @ 29.8.2013, 8:52) По давлени...   29.8.2013, 8:55
||- - alem   Цитата(Бойко @ 29.8.2013, 8:55) Какое дав...   29.8.2013, 11:59
||- - QubiQ   Цитата(Бойко @ 29.8.2013, 9:55) Какое да...   29.8.2013, 19:45
|- - QubiQ   Цитата(alem @ 29.8.2013, 8:52) По давлени...   29.8.2013, 19:36
- - Kotlovoy   Цитата(QubiQ @ 28.8.2013, 23:39) получает...   29.8.2013, 8:43
- - polyakov.mo   Еще вариант перепад на вентиляторе. V=k*sqrt(...   29.8.2013, 11:42
|- - Ludvig   Цитата(polyakov.mo @ 29.8.2013, 12:42) Ещ...   29.8.2013, 11:49
|- - polyakov.mo   Цитата(Ludvig @ 29.8.2013, 12:49) Не прав...   3.9.2013, 11:29
- - kdu   Автору темы: Вы по-моему "плутаете в 3-х сосн...   30.8.2013, 13:34
- - QubiQ   Ммм ... замечательная штуковина! Надо будет уз...   30.8.2013, 20:42
- - Анатолий1   Цитата(kdu @ 30.8.2013, 14:34) Автору тем...   30.8.2013, 21:39
- - olg2004   нечего тут регулировать, перепад на фильтре 700, в...   4.9.2013, 18:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных