Всем доброго времени суток!
Есть вытяжка с местных отсосов(пары серной кислоты).
стоит в системе фильтр с рабочим перепадом 200Па(чистый)-700Па(загрязнен)
необходимо держать постоянный расход в системе.
предложенные варианты:
1) автоматчики за регулирование пропорционально перепаду на фильтре
2) я склюняюсь к поддежанию разрежения перед фильтром сотороны отсосов
соответственно не уйдет ли система по первому варианту в максимальные обороты вентилятора при чистом фильтре?
получается непрерывный цикл:
фильтр загрязнился на определенное dP1>перепад на фильтре вырос на dP2>расход упал на dL>частотник добавляет оборотов>расход возвращается в норму>перепад на фильтре возрастает за счет повышения скорости воздуха>частотник опять добавляет оборотов
в результате имеем раскрученый до предела вентилятор и, возможно, если сил у него хватит - аларм по засорению при чистом фильтре
по второму варианту:
считая что сеть до фильтра засоряется значительно медленнее и конфигурация ее не изменяется - можно считать что при определенном разрежении в точке перед фильтром по сети идет нужный расход в процессе засорения фильтра степень разрежения уменьшается - нужно увеличивать обороты вентилятора пока оно не придет в норму. Теоретически должно взлететь.
итого: взлетит или не взлетит и какой вариант лучше будет?