О.Ж.Гранд Формула расчета емкости системы теплоснабжения. 15.9.2013, 19:19 Dede приведите размерности входящих в формулу величин 15.9.2013, 19:21 О.Ж.Гранд V = (g*Qо.в.гвс)/3,6
g - удельный объем воды в зак... 16.9.2013, 17:07![]() Лыткин Цитата(О.Ж.Гранд @ 16.9.2013, 18:07) V = ... 8.10.2013, 12:59 tiptop Цитата(О.Ж.Гранд @ 15.9.2013, 20:19) под ... 16.9.2013, 18:29 О.Ж.Гранд Но тогда уж больно астронамическая сумма получаетс... 16.9.2013, 18:38![]() tiptop Цитата(О.Ж.Гранд @ 16.9.2013, 19:38) Но т... 16.9.2013, 19:46 О.Ж.Гранд А разве не надо найти сначала g, путем перевода ГД... 16.9.2013, 19:50 tiptop Цитата(О.Ж.Гранд @ 16.9.2013, 20:50) У ме... 16.9.2013, 20:11 О.Ж.Гранд Ого! А ничего, что g в МВт, а Q в ГДж/ч?
Я ду... 16.9.2013, 20:14 tiptop 1 МВт = 3,6 ГДж/ч 16.9.2013, 20:17 О.Ж.Гранд Теперь окончательно дошло!!!! Еще ... 16.9.2013, 20:21 Dede Нормальная формула, ничего добавлять туда не надо.... 17.9.2013, 8:54