> Защита чиллера от замерзания зимой, Какому варианту отдать предпочтение
Valentin_K
сообщение 7.11.2006, 10:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Ситуация следующая: чиллер с гидромодулем устанавливается на кровле. Мощность 200кВт. Обслуживает 4 приточки и 50 фанкойлов. Система расчитана только на охлаждение.
Необходимо принять решение по защите от заморозки наружных трубопроводов и оборудования зимой.
Известны следующие варианты:
1. Слив наружной части системы. Минусы: необходимо брать систему на пожизненное техобслуживание и не проморгать наступление морозов.
2. Заполнение всей системы раствором этиленгликоля. Минусы: стоимость гликоля, увеличение мощности практически всего оборудования (насос, р.бак, теплообменники).
3. Применение промежуточного теплообменника. Минусы: сам теплообменник, лишние насосы и р.бак. Потеря температуры на теплообменнике.
4. Изоляция и электрообогрев наружной части системы (наподобие обогрева ливнестоков) Минусы: электроэнергия, да и сомнительная надежность.
В случаях с гликолем тоже вопрос: 40% раствор по моим данным замерзает при -25, у нас бывает и -30. Применим ли более концентрированный раствор и какая должна быть концентрация в расчете на -30 данных у меня нет.

Хотелось бы услышать мнение профессионалов по этому поводу.

P.S. Поиском пользовался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Valentin_K   Защита чиллера от замерзания зимой   7.11.2006, 10:06
- - LordN   1. самое надежное - сливать воду с уличной части с...   7.11.2006, 10:52
- - Valentin_K   Цитатагликоль при замерзании не рвет труб. А аккум...   7.11.2006, 13:11
- - LordN   ЦитатаА аккум. бак?и его тож не порвёт   7.11.2006, 13:46
- - Valentin_K   Спасибо за ответ.   7.11.2006, 13:56
- - LordN   есть еще пятый вариант: использовать чиллер типа с...   7.11.2006, 14:06
- - Valentin_K   В этом случае необходима прокладка фреоновых магис...   7.11.2006, 18:56
- - LordN   ЦитатаВ этом случае необходима прокладка фреоновых...   7.11.2006, 22:26
- - ttt   Самое простое - сливать. Насчет "не проморгат...   8.11.2006, 9:19
- - Valentin_K   И все-таки вариант с гликолем мне нравится больше....   8.11.2006, 11:07
- - Valentin_K   Вариант со сливом не нравится еще и потому, что кр...   8.11.2006, 11:18
- - Valentin_K   ЦитатаКонцентрация на -10 не позволит системе разм...   8.11.2006, 12:02
- - Whip   Обычно концентрацию этиленгликоля берут от 30 до...   13.11.2006, 10:41
- - Михеев   Не хотите заливать гликоль - сливайте ВСЮ воду (и ...   20.11.2006, 17:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных