сообщение 7.11.2006, 10:30
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста формулу для расчёта дросселирующей шайбы на паропровод. В литературе нашёл два варианта, которые дают разные ответы.

1: dш =10[1000*G^2/(H*M)]^0.25 , [мм].

здесь:G - расход пара, т/ч;
Н - напор, который требуется задавить, м;
М - плотность пара, кг/м^3.

2: dш =0,92*(Q^2/Δрш)^0,25, [мм].

здесь:Q - тепловая нагрузка потребителя, Вт;
Δрш – излишек давления, Па, подлежащий дросселированию.

Вариант №2 даёт в два раза больший ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ALEKC   Пар   7.11.2006, 10:30
- - Am2Fm   А вот есть такая. Диаметр диафрагмы на пар, мм: 11...   9.11.2006, 23:34
- - ALEKC   Никто не сталкивался с термокраской? Хотим паропро...   13.11.2006, 8:23
- - ALEKC   Народ подсказал как можно дросселирующую диафрагму...   4.12.2006, 12:29
- - gilepp   ЦитатаНикто не сталкивался с термокраской? Хотим п...   4.12.2006, 15:19
- - ALEKC   ЦитатаСеребрин - кажется это триоксид аллюминия, с...   6.12.2006, 15:33
- - gilepp   Да, это краска, а не теплоизолирующее покрытие. На...   6.12.2006, 18:16
- - ALEKC   Цитата(gilepp @ Dec 6 2006, 18:16 )Да, это кр...   11.12.2006, 11:59
- - gilepp   http://www.thermal-coat.ru   11.12.2006, 14:48
- - ALEKC   Уважаемые господа! Необходима формула для опре...   12.3.2007, 16:16
- - gilepp   Эти данные может быть Вам помогут.   12.3.2007, 18:15
- - gilepp   и сдедующая   12.3.2007, 18:16
- - zeman   ЦитатаНеобходима формула для определения коэффицие...   12.3.2007, 20:17
- - zeman   Мдя, вопрос то не имеет теоретического ответа. Тол...   12.3.2007, 21:12
- - Dimur   забавный вопрос от ALEKC. можно подискутировать на...   12.3.2007, 22:51
- - zeman   2Dimur: Такой подход можно использовать при расчет...   13.3.2007, 11:58
- - Dimur   Да. пятое чувство мне подсказывает, что Алекс хоче...   13.3.2007, 13:53
- - zeman   Пожалуйста Для меня это к сожалению тоже давно у...   13.3.2007, 14:03
- - ALEKC   Немного поясню. Необходима формула именно для коэ...   13.3.2007, 15:54
- - gilepp   Уважаемый Алекс ! Если дойдете до выбора конде...   14.3.2007, 8:03
- - ALEKC   Уважаемые господа! Требуется Ваш совет. Мы на ...   21.3.2007, 13:26
- - инж323   В правилах Госэнергонадзора есть пунктик( на памят...   21.3.2007, 14:30
- - gilepp   Да, байпас на узле учета недопустим. Вообще, если ...   21.3.2007, 18:00
- - zeman   А он что, про узел учета спрашивал что ли?   21.3.2007, 19:03
- - gilepp   Действительно, я чего-то подумал именно про учет.....   21.3.2007, 19:22
- - ALEKC   Связывался с работником Рос Тех Надзора. Говорит н...   22.3.2007, 11:58
- - ALEKC   Возвращаясь к старой теме по коэффициентам теплоот...   22.3.2007, 12:12
- - Гость_Patorok   А можно вопрос по теме: что такое дросселирующая ш...   22.3.2007, 13:41
- - ALEKC   ЦитатаА можно вопрос по теме: что такое дросселиру...   22.3.2007, 16:09
- - Patorok   Че-то я не пойму. При этом давление пара после шай...   26.3.2007, 16:07
- - gilepp   Верно - шайба хороша на постоянном расходе.   26.3.2007, 18:13
- - Patorok   Цитата(ALEKC @ Mar 22 2007, 12:58 )Связывался...   28.3.2007, 10:32
- - ALEKC   В этих правилах п.9   30.3.2007, 13:42
- - Patorok   Этот пункт относится к тепловым пунктам. А если у ...   30.3.2007, 14:29
- - gilepp   Да   30.3.2007, 15:40
- - Patorok   ДА в смысле можно, или ДА Вы разрешаете?   30.3.2007, 17:36
- - gilepp   Я не испектор, но последние мне ни разу не мешали ...   2.4.2007, 9:08
- - ALEKC   Работник РТН поделился секретом: если на байпасе у...   4.4.2007, 9:39
- - Tech_Energia   [/QUOTE]Работник РТН поделился секретом: если на б...   13.4.2007, 7:25
- - Neorb   Если предохранительный клапан ставить после того к...   15.5.2007, 22:17
- - gilepp   ЦитатаЕсли предохранительный клапан ставить после ...   16.5.2007, 10:20
- - Neorb   Да не вопрос, завтра пришлю наш опросник на редукц...   16.5.2007, 21:02
- - gilepp   ЦитатаДа не вопрос... Да не стоит, я верю, что эт...   17.5.2007, 7:39
- - Neorb   В том случае, если за байпасной линией установлен ...   22.5.2007, 22:47
- - инж323   Как то все не видел эту тему, а тут под руку попал...   22.5.2007, 23:16
- - ALEKC   Повторяю вопрос в своей теме. Не подскажете, сущес...   12.10.2007, 13:35
- - Victorgvv   Подскажите пожалуйста формулу для расчёта дроссели...   16.10.2007, 15:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных