Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Охлаждение воздуха в серверной, Охлаждение воздуха в серверной в зимнее время
Y_Mikhail
сообщение 19.9.2013, 13:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.5.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 192489



Доброго дня уважаемые специалисты.
Еще раз хочу поднять тему охлаждения воздуха серверной в зимнее время, используя для охлаждения уличный воздух.
Тема появилась в обсуждении вопросов сбережения потребления электроэнергии. И возник вопрос - можно ли сэкономить на кондиционировании серверной в зимнее время.
Я просмотрел множество статей и материалов на эту тему.
Хотел бы обсудить идею охлаждения воздуха серверной путем его циркуляции через уличный воздушный теплообменник.
В схеме установлены два регулируемых клапана, на вытяжном канале и на рециркуляционном, работающих в "противофазе" от одного контроллера. сигнал управления от датчика температуры, установленного в приточном канале. что позволяет не переохлаждать циркулируемый воздух.
Вопрос вызывает теплообменник. Каких то готовых
конструкций я не нашел (Может кто, что подскажет). Поэтому решил сделать сам. Предполагаю, что это будет корпус от стандартного фильтра для круглых каналов (Фильтр FLK). через который насквозь будут проходить множество алюминиевых трубок, открытые с обоих сторон, для прохождения холодного воздуха (может принудительно).
Рассчитать данный теплообменник мне не представляется возможным, поэтому его конструкцию буду дорабатывать (количество и сечение трубок, внутренний объем...). Циркуляция воздуха будет осуществляться канальными вентиляторами, установленными в самой серверной, на вытяжке и на притоке.
Прикрепленный файл  C__Users_YAG_Desktop_______1_Model__1_.pdf ( 4,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Y_Mikhail   Охлаждение воздуха в серверной   19.9.2013, 13:38
- - Skaramush   Вы вот так, ради интереса, поверхность теплобмена ...   19.9.2013, 15:31
- - Y_Mikhail   Да, вариант с маленьким блоком пластинчатого реку...   19.9.2013, 16:09
- - coverart   А нахрена вообще городить теплообменник на улице? ...   19.9.2013, 16:47
- - polyakov.mo   Автоматизировал охлаждение серверной прямо наружны...   19.9.2013, 16:53
|- - Cryos   Цитата(polyakov.mo @ 19.9.2013, 20:53) Ав...   19.9.2013, 18:39
- - LordN   Цитатаи начнутся проблемы с статическим электричес...   19.9.2013, 19:01
- - Сергей В.   Цитата(polyakov.mo @ 19.9.2013, 16:53) Ав...   19.9.2013, 19:18
- - VasiliAK   Я тоже давно ищу заводское решение проблемы, но по...   19.9.2013, 20:33
- - daddym   Собственно для "телекомовских" машин от ...   21.9.2013, 3:01
- - polyakov.mo   Цитата(Cryos @ 19.9.2013, 19:39) Результа...   23.9.2013, 8:23
- - jota   На чём сэкономили, если штатное оборудование (конд...   23.9.2013, 8:59
- - polyakov.mo   Нужно было не экономить, а исключить работу кондиц...   23.9.2013, 9:32
- - jota   Ставьте рекуперационную комплектную камеру с пласт...   23.9.2013, 10:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274