Привет форумчанам! Возник вопрос перекачки всего фреона из контура испарителя в конденсатор для проведения ремонтных работ на компрессоре. Имеется запорный вентль на стороне конденсатора. Чиллер York, 3 Мвт центробежный. Фреона общее 1300 кг. Интересует на сколько много фреона возможно перекачать компрессором, пока не достигнет уставки блокировки по низкому и высокому давлению? Есть ли способы обмануть контроллер по уставкам блокировок по высокому и низкому давлению? Как долго перекачивать оставшийся фреон с помощью небольшой станции перекачки. Какие подводные камни возможны при перекачке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- donilr   Перекачивание фреона из испарителя в конденсатор   24.9.2013, 4:35
- - azamet   3 мВт серьезная машинка! Блокировку обмануть н...   24.9.2013, 4:50
- - RusBuka   Турбиной перекачивать затопленники? Да вы вообще т...   24.9.2013, 7:25
- - airwave   Насяльника послаль ремонтировать турбина однака, а...   24.9.2013, 7:57
- - donilr   Цитатаazamet Дата Сегодня, 8:50 3 мВт серьезна...   24.9.2013, 15:01
|- - tech-nik   Цитата(donilr @ 24.9.2013, 15:01) А что с...   24.9.2013, 15:18
- - RusBuka   Коля ты как в воду глядел. Машинки с памп дауном...   24.9.2013, 16:03
- - donilr   Если правильно утсановить машину и наладить все за...   25.9.2013, 7:07
- - RusBuka   Никто делится не станет, из тех кто знает. Ниче ли...   25.9.2013, 7:16
- - azamet   Ну и так понятно наверное вам стало что самим комп...   25.9.2013, 7:43
- - donilr   Запорные вентили имеются с обоих сторон, я бы не с...   25.9.2013, 7:53
- - RusBuka   Удачи в вашем компетентном труде, со смешными вопр...   25.9.2013, 9:12
- - iluxiin125   Зачем перекачивать,закройте всасывающий и нагнетат...   25.9.2013, 9:55
- - airwave   А если на всасывающей трубе компрессора нет вентил...   25.9.2013, 11:00
- - MEGAcooling   Мы открывали все 3 чиллера и диагностировали, подр...   25.9.2013, 12:49
- - iluxiin125   А ресивер у них есть,хотя бы схему от руки в студи...   25.9.2013, 12:52
- - 327   Хде тута вентиля? Собирайте фреон другим распрост...   25.9.2013, 17:42
- - donilr   Как правильно заметил airwave вентиля есть на нагн...   26.9.2013, 5:15
|- - LordN   Цитата(donilr @ 26.9.2013, 9:15) Как прав...   26.9.2013, 7:45
|- - 327   Цитата(donilr @ 26.9.2013, 6:15) Как прав...   26.9.2013, 23:50
- - sermen   Новая сложная ситуация? Если есть задвижки, в че...   26.9.2013, 7:00
- - airwave   Шестеренчатый бензиновый насос отлично справится с...   26.9.2013, 7:58
- - sermen   Да, еще момент. Дисковые затворы, которые ставит Y...   26.9.2013, 10:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 3:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных