gogushka
сообщение 25.9.2013, 22:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.9.2013
Из: Северодвинск. Архангельская область
Пользователь №: 206948



Уважаемые специалисты.
Прошу вас о помощи разобраться в вопросе с внутренним пожаротушением в складе пиломатериалов.
Согласно п.12.5 СНиП 21-03-2003 расход принимаю 3 струи на 5 л/с.
Пожаротушение производится из резервуаров (из 3 штуки)
1. В экспертизе мне дали замечание ссылаясь на пункт 4.2.12 СП10.13330-2012
«При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий»
А в п. 12.9 СНиП 21-03-2003 «Количество всасывающих линий к насосной станции и напорных линий от насосной станции к сети противопожарного водопровода должно быть не менее двух».
Это значит надо от резервуаров две линии вести?
И от насосной тоже должно идти два трубопровода?
Или достаточно произвести закольцовку как показано на схеме на вводе? Подскажите пожалуйста.
2. Насосную станцию подобрала - Hydro MX 2CRE64-2-2
Насос расположен выше относительно резервуара – требуется система под залив.
В штатном режиме насосы находятся, согласно моей схемы, залитыми от системы напорного водопровода. Но в случае пожара необходимо заполнить трубопровод (а может и не один) от резервуара до ввода в здание насосной, удалив воздух. И в момент, когда трубопровод от резервуара до ввода в здание наполнится, перекрыть напорный трубопровод.
Поскольку подобного рода системы пожаротушения в проекте использую впервые – не могу придумать или найти схемы для осуществления данного процесса автоматически.
Можете ли вы подсказать, как выполнить залив трубопровода или подсказать литературу?
Спасибо за помощь

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.dwg ( 3,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных