> Выключатель безопасности и частотный преобразователь, До или после
Информатор
сообщение 2.10.2013, 9:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179019



Имеется шкаф управления вент. установкой, имеется двигатель вентилятора с управлением от частотного преобразователя, частотный преобразователь стоит вне шкафа на стене рядом с вент. установкой, шкаф немного дальше, требуется поставить выключатель безопасности.
Возникли вопросы:
1) Куда ставить выключатель безопасности, до (т.е. на вводе частотного преобразователя) или после частотного преобразователя (т.е. на вводе двигателя)?;
2) Обоснуйте почему именно так?
3) Имеются ли какие-либо официальные документы, где это прописано (до или после)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Информатор   Выключатель безопасности и частотный преобразователь   2.10.2013, 9:56
- - zadvor   Цитата(Информатор @ 2.10.2013, 10:56) Име...   2.10.2013, 10:24
- - SVKan   Цитата(Информатор @ 2.10.2013, 13:56) Име...   3.10.2013, 6:37
|- - Rus75   Цитата(SVKan @ 3.10.2013, 7:37) НА частот...   3.10.2013, 8:02
|- - SVKan   Цитата(Rus75 @ 3.10.2013, 12:02) Ага, вы ...   3.10.2013, 13:36
- - HasBolla   Выключатель безопасности надо ставить перед двигат...   3.10.2013, 10:34
- - ailcat   Самое разумное - в щите управления после частотник...   3.10.2013, 21:33
- - attawan555   Цитата(zadvor @ 2.10.2013, 11:24) все это...   18.11.2013, 14:57
- - AdyBOB   Мне по барабану, что написано в инструкции к часто...   19.11.2013, 3:14
|- - kdu   Цитата(AdyBOB @ 19.11.2013, 7:14) Мне по ...   19.11.2013, 5:57
|- - SVKan   Цитата(AdyBOB @ 19.11.2013, 7:14) Мне по ...   19.11.2013, 6:00
|- - Ashihara   Цитата(AdyBOB @ 19.11.2013, 4:14) Мне по ...   19.11.2013, 9:33
||- - attawan555   Цитата(Ashihara @ 19.11.2013, 10:33) С од...   19.11.2013, 9:47
|- - poludenny   Цитата(AdyBOB @ 19.11.2013, 2:14) Мне по ...   19.11.2013, 17:34
- - Shadow14   На частотниках после выключения остается напряжени...   20.11.2013, 4:32
|- - Ashihara   Цитата(Shadow14 @ 20.11.2013, 5:32) На ча...   20.11.2013, 9:02
|- - SVKan   Цитата(Shadow14 @ 20.11.2013, 8:32) На ча...   20.11.2013, 9:53
- - agfl   согласен с SVKan питалово двигателя отключается ср...   21.11.2013, 23:16
|- - SVKan   Цитата(agfl @ 22.11.2013, 3:16) согласен ...   22.11.2013, 7:25
- - AdyBOB   Ставят обычно пакетник или выключатель нагрузки не...   22.11.2013, 1:57
- - AdyBOB   Ну раз защла речь о электродвигателях в общем, то ...   22.11.2013, 8:16
|- - SVKan   Цитата(AdyBOB @ 22.11.2013, 12:16) Ну раз...   22.11.2013, 10:44
- - AdyBOB   Ну это уже от желания заказчика и возможности нала...   25.11.2013, 2:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 18:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных