При выборе фанкойлов принимаем максимальные теплопоступления в помещениях. Для помещений расположенных на противоположных фасадах здания эти максимальные теплопоступления от солнечной радиации будут в разные часы суток. Следовательно максимальная часовая потребность в холоде по зданию в целом будет меньше суммы холодопроизводительностей всех фанкойлов. В системе с постоянным расходом количество холодоносителя и его расходы должны соответствовать суммарной холодопроизводительности всех фанкойлов. Правильно ли выбирать в таком случае чиллер не на суммарную холодопроизводительность фанкойлов а на максимальную часовую потребность в холоде?
|