Здравствуйте!
Делаю проект по самотечной наружной канализации,прокладываю магистраль с определенным уклоном. В одном колодце получается так,что магистраль идет выше,чем существующее ответвление
Прикладываю изображение с планом и с колодцем ( колодец показан условно).
Может посоветуете как тут быть.
Заказчик не пойдет на то,чтобы перекладывать ответвление за свой счет.

Сообщение отредактировал Nata90 - 7.10.2013, 12:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 16,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 5,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nata90   Канализационные колодцы   7.10.2013, 12:34
- - Tolidze   никак, по-моему, или перекладывать или КНС делать....   7.10.2013, 13:34
- - Nata90   Я перекладываю участок существующей канализации на...   7.10.2013, 13:57
|- - rkobzov   Цитата(Nata90 @ 7.10.2013, 14:57) Я перек...   8.10.2013, 9:02
- - Tolidze   ну раз там была канализация значит до этого как-то...   7.10.2013, 14:32
- - Nata90   В самом начале трассы подключается здание ,расходы...   7.10.2013, 14:48
- - Tolidze   ну рашье ж магистраль подключалась нормально, когд...   7.10.2013, 15:36
- - Nata90   с таким же уклоном как было - проект не пройдет эк...   7.10.2013, 15:44
|- - Tolidze   Цитата(Nata90 @ 7.10.2013, 16:44) с таким...   7.10.2013, 15:50
- - Nata90   если я возьму минимальный уклон,который был,то у м...   8.10.2013, 8:25
- - Tolidze   +1   8.10.2013, 11:20
- - Nata90   спасибо,rkobzov!я так и делала не ниже шелыги....   8.10.2013, 12:19
- - Tolidze   а двухсотка там тогда с каким уклоном была? ну и р...   8.10.2013, 13:28
|- - rkobzov   Цитата(Tolidze @ 8.10.2013, 14:28) а двух...   8.10.2013, 13:36
- - Nata90   Спасибо,Tolidze! про уклон 200 никаких данных ...   8.10.2013, 13:34
- - Nata90   Всем спасибо! Да, буду продвигать вариант с п...   8.10.2013, 14:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 6:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных