ломаю голову. получил кп от манагера, сижу проверяю, как обычно, всё что могу проверить..

взял идеальню модель и идеальный случай, положил на ид-диаграмму Прикрепленный файл  ______________________id_diagr_LordN_dich_v2_3.pdf ( 52,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95


и вижу что мои цифры мощности градирни намного меньше цифр в манагерской расчётке.

если сложить потери тепла на испарение и на нагрев, то получится ~60% супротив цифры в кп.
т.е. моя цифра ~340кВт
его цифра ~550кВт
взяли сомнения.

кто-нибудь может их развеять?

p.s.
градирня мокрая открытая, тмт = +21°С, носитель +35°/+27°