> Размещение котла в жилом доме
Размещение котла в санузле
Так всё таки можно ли разместить его в санузле?
Да [ 3 ] ** [17,65%]
Нет [ 14 ] ** [82,35%]
Какой максимальной мощности котел можн разместить на кухне?
35 кВт [ 11 ] ** [64,71%]
60 кВт [ 6 ] ** [35,29%]
Всего голосов: 17
Гости не могут голосовать 
Микаираб
сообщение 8.10.2013, 9:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 16.4.2009
Пользователь №: 32242



Всем доброго дня.
Подскажите в следующем, кто знает:
Имеется жилой дом, 2 этажа, блокированный на две семьи.
Интересует место размещения котла. Архитекторы поставили его в санузле. Меня это удивило, но решил всё таки найти обоснование "а почему нельзя" ?
Вот что нашел:
Цитата
СП 60.13330-2012 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, Вентиляция И Кондиционирование Воздуха»
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Цитата
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (обязательные)
4.4 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения — помещение для теплового агрегата.
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
8.5 При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.

Цитата
СП 55.13330-2011 (СНиП 31-02-2001) «Дома жилые одноквартирные» (обязательные)
6.12 … Теплогенераторы до 35кВт допускается устанавливать на кухне.

Цитата
СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"
6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.

Цитата
СНиП 41-01-2…… «Отопление, Вентиляция И Кондиционирование Воздуха»
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

А вот в СНиП 41-01-2003 написано:
Цитата
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях ...

а в СНиП 41-01-2008 ещё и добавлено:
Цитата
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях (исключая ванные, душевые, санузлы) ...

Самому хочется повесить котел с закрытой камерой сгорания, конечно же на кухне, но вот появилась некторая неуверенность из-за формулировок в СНиПах.
Прошу помочь разобраться:
1. Всё таки можно ли котел вешать в санузле?
2. Так всё-так до 35 или 60 Квт можно котел располагать на кухне?
3. Какой СНиП 41-01-..... сейчас действует? за какой год последний?
Всем откликнувшимся СПАСИБО!

Сообщение отредактировал Микаираб - 8.10.2013, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 20:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных