Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размещение котла в жилом доме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Микаираб
Всем доброго дня.
Подскажите в следующем, кто знает:
Имеется жилой дом, 2 этажа, блокированный на две семьи.
Интересует место размещения котла. Архитекторы поставили его в санузле. Меня это удивило, но решил всё таки найти обоснование "а почему нельзя" ?
Вот что нашел:
Цитата
СП 60.13330-2012 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, Вентиляция И Кондиционирование Воздуха»
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Цитата
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (обязательные)
4.4 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения — помещение для теплового агрегата.
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
8.5 При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.

Цитата
СП 55.13330-2011 (СНиП 31-02-2001) «Дома жилые одноквартирные» (обязательные)
6.12 … Теплогенераторы до 35кВт допускается устанавливать на кухне.

Цитата
СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"
6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.

Цитата
СНиП 41-01-2…… «Отопление, Вентиляция И Кондиционирование Воздуха»
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

А вот в СНиП 41-01-2003 написано:
Цитата
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях ...

а в СНиП 41-01-2008 ещё и добавлено:
Цитата
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях (исключая ванные, душевые, санузлы) ...

Самому хочется повесить котел с закрытой камерой сгорания, конечно же на кухне, но вот появилась некторая неуверенность из-за формулировок в СНиПах.
Прошу помочь разобраться:
1. Всё таки можно ли котел вешать в санузле?
2. Так всё-так до 35 или 60 Квт можно котел располагать на кухне?
3. Какой СНиП 41-01-..... сейчас действует? за какой год последний?
Всем откликнувшимся СПАСИБО!
Егор
требуется (скоро отменят):
Цитата("СНиП 41-01-2003 Отопление @ вентиляция и кондиционирование воздуха")
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.



рекомендуется (скоро будет требоваться):
Цитата("СП 60.13330.2012 Отопление @ вентиляция и кондиционирование воздуха")
6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:

в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);

во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).

Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя котлов.


а может и не скоро...

так что:
1. можно, если помещение санузла отвечает всем требованиям (окно, вентиляция и т.д.);
2. на сегодняшний день до 35 кВт;
3. 41-01-2003 (только те пункты, которые указаны в распоряжении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")
Микаираб
А ещё будут советы?
а то один в опрсе ответил, что в санузле нельзя размещать, а другой в посте написал ,что можно, НО с соблюдением правил (окно и вентиляшка). За это и спасибо. Хотелось бы ещё услышать кого-нибудь
Khomenko_A_S
У нас в Украине - нельзя. Потому как газопровод не подведеш.
А котлы на кухне до 30кВт
Микаираб
Ок. с размещением вроде бы разобрались, а теперь вот такой вопрос:
Согласно
Цитата
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» (обязательные)
...
8.5 При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.
...

Что, реально с закрытой камерой сгорания?
Но посмотрев, Buderus, Veissmann и ещё кого-то я не нашел котлы выше 24кВт с закрытой камерой сгорания! Иля я что-то не так понял?! Подскажите кто в курсе
Гризли
СП 41-108-2004 Вам в помощь!
У Виссмана есть с закрытой камерой.
Dlphnav
Цитата(Микаираб @ 9.12.2013, 13:28) *
Что, реально с закрытой камерой сгорания?
Но посмотрев, Buderus, Veissmann и ещё кого-то я не нашел котлы выше 24кВт с закрытой камерой сгорания! Иля я что-то не так понял?! Подскажите кто в курсе

Вы очень плохо смотрели.
Микаираб
и правда, нашел в Будерусе Logamax plus GB112 (правда, надо прочитать полинструкции чтобы увидеть короткую надпись об этом, хотя можно было сделать опцию в сортировке котлов по типу )
а вот в Виссманне ещё поищу
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.