Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Выбор генератора для газовой турбины, Как доказать, что генератор должен перекрывать мощность ГТУ??
andr111
сообщение 9.10.2013, 19:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Всем привет!

Есть объект потребления- завод. Для него строится ГТЭС на базе ГТУ.

По контракту мощность ГТЭС - 100 МВт.

Мощность потребления изначально, по стадии "ПД", была 92МВт, т.е. был небольшой запас по генерации.

Но реально, при выполнении рабочки, мощность увеличилась. Также всплыли новые потребители, которых раньше не было. Теперь нужно - 115 МВт.



ГТД сами (газотурбинный двигатель) удалось выбить с большим запасом. Они могут дать 120 МВт. Просто есть ряд контрактных требований, под которые подошли только ГТД большей мощности, других на рынке нет. Подрядчику пришлось с этим смириться.


Но подрядчик "придушил" их, поставив на эти ГТД генераторы меньшей мощности (пока только проект, закупка в самом начале еще).

Их обоснование: "мы обеспечиваем лишь контрактную мощность -100 МВт. И то что с нас выжали ГТД большей мощности не дает оснований увеличивать мощность генерации".

По контакту они правы. Но по технике я с ними не согласен..



Задача -заставить их поставить генераторы в соответствии с выбранными ГТУ (покрывая их потенциальную мощность)


Мое обоснование: генератор должен подбираться не под нагрузку потребителя, а под располагаемую мощность ГТУ и даже с небольшим запасом. Нагрузка поставщика ГТУ интересовать не должна, когда сама ГТУ уже выбрана. Поставщик не должен менять генератор, а должен выдать его для ГТУ с перекрытием ее потенциальной максимальной мощности....



Когда обращаются к Поставщику ГТУ, он не должен спрашивать нагрузку, а лишь мощность ГТУ, и выдать под нее генератор с небольшим запасом. Нагрузка точная может быть и неизвестна, тогда, например, когда ГТУ работает на большие федеральные сети - коммерческая продажа энергии.


Но данное обоснование к делу не пришить. Нужны факты- требования стандартов. Причем стандарт нужен зарубежный (международный).

Вопросы:

- Есть ли зарубежный стандарт международного уровня, где это прописано, что генератор должен перекрывать располагаемую мощность ГТУ (ISO, ANSI, API)?

- Или хотя бы Российский стандарт узнать (тогда я мог бы выйти на разработчиков и у них узнать про зарубежный).

-Как еще можно доказать, что генератор должен выбираться со стороны ГТУ а не стороны сети потребления?

Вопрос срочный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andr111   Выбор генератора для газовой турбины   9.10.2013, 19:47
- - SVKan   Цитата(andr111 @ 9.10.2013, 23:47) ГТД са...   10.10.2013, 7:19
|- - andr111   Цитата(SVKan @ 10.10.2013, 8:19) Вы бы ещ...   10.10.2013, 20:45
- - andr111   To SVKan: Термины я знаю хорошо... Поверьте. И ко...   10.10.2013, 14:45
- - andr111   Чтобы совсем стало понятно, приведу аналогию. Вам...   10.10.2013, 14:58
- - SVKan   Я прекрасно все понял, что Вы хотели сказать. Это ...   11.10.2013, 13:19
- - andr111   Цитата(SVKan @ 11.10.2013, 14:19) Я прекр...   13.10.2013, 13:51
|- - SVKan   Цитата(andr111 @ 13.10.2013, 17:51) SVKan...   14.10.2013, 6:36
- - zadvor   попробуйте покурить гугл, есть ISO8528-1 и сопутст...   13.10.2013, 18:32
- - andr111   SVKan У меня есть конкретный вопрос. Для ответа н...   14.10.2013, 8:17
|- - SVKan   Цитата(andr111 @ 14.10.2013, 12:17) SVKan...   14.10.2013, 10:16
- - andr111   Чтобы задача стала понятной окончательно для специ...   14.10.2013, 8:47
- - andr111   SVKan Я понял, что Вы не способны понять описани...   14.10.2013, 11:23
- - Pzotov   Читаю, читаю и не въеду никак... Всегда считал что...   14.10.2013, 13:24
|- - SVKan   Цитата(Pzotov @ 14.10.2013, 17:24) Читаю,...   14.10.2013, 13:54
||- - andr111   Цитата(SVKan @ 14.10.2013, 14:54) С газов...   14.10.2013, 15:24
||- - SVKan   Цитата(andr111 @ 14.10.2013, 19:24) ДА...   15.10.2013, 6:20
||- - andr111   Цитата(SVKan @ 15.10.2013, 7:20) В станда...   15.10.2013, 12:39
||- - SVKan   Цитата(andr111 @ 15.10.2013, 16:39) Пока ...   15.10.2013, 13:20
||- - andr111   Цитата(SVKan @ 15.10.2013, 14:20) Раздел ...   20.10.2013, 9:00
|- - andr111   Цитата(Pzotov @ 14.10.2013, 14:24) И вооб...   14.10.2013, 15:35
|- - Const82   Цитата(andr111 @ 14.10.2013, 16:35) Снизу...   14.10.2013, 22:11
- - AdyBOB   Если не секрет, то кто у вас поставщи оборудования...   22.10.2013, 6:03
- - andr111   Цитата(AdyBOB @ 22.10.2013, 7:03) Если не...   22.10.2013, 13:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных