> А нужен ли байпас на отдаленных фанкойлах?
Гость_Pitya_*
сообщение 12.10.2013, 20:34
Сообщение #1





Guest Forum






Привет всем!

Вопрос в следующем:
Система с переменным гидравлическим режимом, на фанкойлах везде стоят 2-х ходовые автобалансировные клапаны. Из-за длинной архитектуры веток и при закрытии большинтсва этих балансировочных может возникнуть ситуация, что при "простое" системы определенное время температура подачи холодоносителя будет значительно выше, чем расчетная, эффективность чиллера уменьшается, время выхода на режим увеличивается.

Вопрос как выходить из ситуации? - установить байпас на последних фанкойлах? Чем регулировать байпас?
Кто-то сталкивался с подобной ситуацией, на сколько критична проблема и какие энергоэффетивне и экономичные варианты решений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pitya   А нужен ли байпас на отдаленных фанкойлах?   12.10.2013, 20:34
- - v-david   "может возникнуть ситуация, что при "про...   12.10.2013, 21:05
|- - Pitya   Цитата(v-david @ 12.10.2013, 22:05) ...   13.10.2013, 6:45
- - Pitya   Да, не верно выразился - эффективность системы уме...   13.10.2013, 7:21
- - v-david   "эффективность системы" слишком общее по...   13.10.2013, 7:48
- - Pitya   Почему наш народ не отвечает прямо на вопросы, а п...   13.10.2013, 7:58
- - v-david   Народ (а именно я) "не отвечает прямо на вопр...   13.10.2013, 8:21
- - Pitya   To v-david: Послушаейте ВЫ, мне интересен ход ваши...   13.10.2013, 8:42
- - v-david   Для Вас - нет.   13.10.2013, 9:05
|- - Pitya   Цитата(v-david @ 13.10.2013, 10:05) ...   13.10.2013, 9:10
- - jota   В Индии не проектировал, поэтому в общем: Пиковые ...   13.10.2013, 9:41
- - Pitya   Отличный ответ! 1. Аккумулирующая емкость не о...   13.10.2013, 10:22
|- - jota   Цитата(Pitya @ 13.10.2013, 10:22) Отличны...   13.10.2013, 13:52
- - azamet   Через чиллер необходим проток воды с постоянным ра...   13.10.2013, 16:59
|- - jota   Цитата(azamet @ 13.10.2013, 16:59) Через ...   13.10.2013, 17:12
- - v-david   Цитата(Pitya @ 13.10.2013, 11:22) 2. Проб...   13.10.2013, 17:26
|- - Pitya   Цитата(v-david @ 13.10.2013, 18:26) ...   13.10.2013, 21:49
- - LordN   ну, мусорка не мусорка это еще как посмотреть... ...   13.10.2013, 17:58
- - azamet   Аккумуляторы им вряд ли нужны, на мой взгляд. У ни...   13.10.2013, 21:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 12:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных