Перетоп с теплообменника, при 60 гр.С ГВС перетоп с теплообменника больше 14гр.С |
|
|
|
14.10.2013, 14:06
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841

|
Всем добрый день!Прошу помочь разобраться в работе теплообменника на нужды ГВС. В новом 9-эт доме на 2 подъезда (практически еще не заселены) установлен теплообменник. Нагрузка 210 000 ккал/час. Система теплоснабжения централизованная, закрытая. Температурный график 150/70 со срезкой 70 гр.С. Температура горячей воды (ГВС) на выходе с теплообменника 60 гр.С. Температура теплоносителя на теплообменнике: подача 67 гр.С. Обратка теплоносителя 56 гр.С. Перетом выше 14 гр.С. Температура рециркуляции 45 (обычный термометр). Управление Комфорт 310. Так как водоразбора практически нет, то при открытии на сброс вентиля 25мм с системы ГВС (подобие водоразбора) получаем: полностью открывается регулирующий клапан на теплоносителе к теплообменнику, температура гвс становиться 51 гр.С, обратка с теплообменника 41 гр.С. Может ли такая работа теплообменника говорить о нехватке поверхностей нагрева теплообменника, то есть не верно посчитаной нагрузке ГВС на 2 подъезда данного дома? Или все теплообменники на нужды ГВС работают с перетопом? P.S.Теплообменник разбирали - накипи нет.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
utsr Перетоп с теплообменника 14.10.2013, 14:06 vaka66 что-то непонятно, что за перетоп такой?. Превышени... 14.10.2013, 14:32 jota При такой мощности обычно бывают 2-ступенчатые сис... 14.10.2013, 15:02 utsr Теплообменник подключен по одноступенчатой схеме. ... 14.10.2013, 15:44 *Sasha* Цитата(utsr @ 14.10.2013, 16:44) . Как бу... 14.10.2013, 15:56 jota Цитата(utsr @ 14.10.2013, 15:44) Теплообм... 14.10.2013, 16:12 utsr А когда есть водоразбор - почему не падает до 30 г... 14.10.2013, 16:15 jota Цитата(utsr @ 14.10.2013, 16:15) А когда ... 14.10.2013, 16:27 испытатель Однозначно - нехватка поверхности теплообмена. Про... 14.10.2013, 19:38 *Sasha* Цитата(испытатель @ 14.10.2013, 19:38) Од... 14.10.2013, 20:13 utsr Большое Всем спасибо за ответы!
Значит эта пр... 15.10.2013, 7:42 tiptop Цитата(utsr @ 15.10.2013, 8:42) 1. теплоо... 15.10.2013, 8:25 jota Попробуйте снять показания на нескольких режимах:... 15.10.2013, 15:54 utsr На теплообменнике прикреплена пластинка завода-изг... 15.10.2013, 9:34 tiptop Цитата(utsr @ 14.10.2013, 15:06) Нагрузка... 15.10.2013, 9:46 Walkman а почему у Вас должно оказаться 30 градусов на вых... 15.10.2013, 9:48 *Sasha* Цитата(utsr @ 14.10.2013, 15:06) то при о... 15.10.2013, 10:42 utsr Цитата(*Sasha* @ 15.10.2013, 11:42) а где... 15.10.2013, 12:35 *Sasha* Цитата(utsr @ 15.10.2013, 13:35) Вентиль ... 15.10.2013, 12:51 utsr Цитата(Walkman @ 15.10.2013, 10:48) а поч... 15.10.2013, 12:42 tiptop Цитата(utsr @ 15.10.2013, 13:42) Т2 с теп... 15.10.2013, 12:46 utsr Цитата(tiptop @ 15.10.2013, 13:46) С тепл... 15.10.2013, 12:53 *Sasha* А рпд на вводе есть? 15.10.2013, 13:07 Usach Цитата(utsr @ 14.10.2013, 17:06) Всем доб... 15.10.2013, 13:41 *Sasha* Цитата(Usach @ 15.10.2013, 14:41)
поучит... 15.10.2013, 13:45 utsr Цитата(*Sasha* @ 15.10.2013, 14:07) А рпд... 15.10.2013, 13:46 *Sasha* Цитата(utsr @ 15.10.2013, 14:46) РПД нет.... 15.10.2013, 13:50 Usach Цитата(*Sasha* @ 15.10.2013, 16:45) поучи... 15.10.2013, 14:01 испытатель Цитата(*Sasha* @ 14.10.2013, 18:13) 10?... 15.10.2013, 20:15 *Sasha* Цитата(испытатель @ 15.10.2013, 20:15) Ес... 16.10.2013, 11:49 Usach Цитата(jota @ 15.10.2013, 19:54) 1 режим:... 16.10.2013, 9:29 utsr Марку теплообменника и регулирующего клапана назва... 16.10.2013, 14:02 utsr По соотношению нагрузок на гвс (210 000) и отоплен... 16.10.2013, 14:18 tiptop Цитата(utsr @ 15.10.2013, 10:34) На тепло... 16.10.2013, 14:30 utsr Цитата(tiptop @ 16.10.2013, 15:30) Водопо... 16.10.2013, 14:57 Dede Автор, температурные графики составляются для прео... 16.10.2013, 15:40 utsr Цитата(Dede @ 16.10.2013, 16:40) Автор, т... 16.10.2013, 16:13 испытатель Цитата(*Sasha* @ 16.10.2013, 8:49) 50 кП... 16.10.2013, 16:16 Walkman чтобы понять достаточность площади теплообменника,... 17.10.2013, 8:14 Walkman и ещё один вариант...
сдается мне, что при подборе... 17.10.2013, 8:22 Usach Да, Хосподи!... если я вместо расчетных 5-ти к... 17.10.2013, 8:33 Walkman Цитата(Usach @ 17.10.2013, 9:33) Да, Хосп... 17.10.2013, 8:44 Usach ну - так зачем автоматика на 5 кубов открывает, ес... 17.10.2013, 12:12 Walkman разбираться надо начинать с рассмотрения проектной... 17.10.2013, 12:51 utsr Цитата(Usach @ 17.10.2013, 9:33) обратка ... 17.10.2013, 14:31 Walkman Цитата(utsr @ 17.10.2013, 15:31) И все та... 17.10.2013, 14:44 utsr Еду на этот дом в понедельник - говорят все отрегу... 17.10.2013, 14:56 Walkman сфоткайте шильдик. ну или перепишите что там указа... 17.10.2013, 15:05 испытатель Цитата(Walkman @ 17.10.2013, 12:05) пы.сы... 17.10.2013, 18:55 Walkman всё может быть... 18.10.2013, 7:37 Usach Цитата(utsr @ 17.10.2013, 18:56) Еду на э... 18.10.2013, 9:26 utsr Большое спасибо Всем за ответы!
Добиться работ... 23.10.2013, 7:53 Лыткин Цитата(utsr @ 23.10.2013, 8:53) Большое с... 28.10.2013, 8:56 Walkman расчет то проектный нашли?
и что за аппарата? чей... 24.10.2013, 6:58 Лыткин СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п.7.3 ..... 24.10.2013, 9:38 Altelega Можно переформулировать... расход/мощность забирае... 28.10.2013, 9:07