> Перетоп с теплообменника, при 60 гр.С ГВС перетоп с теплообменника больше 14гр.С
utsr
сообщение 14.10.2013, 14:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109841



Всем добрый день!Прошу помочь разобраться в работе теплообменника на нужды ГВС.
В новом 9-эт доме на 2 подъезда (практически еще не заселены) установлен теплообменник. Нагрузка 210 000 ккал/час. Система теплоснабжения централизованная, закрытая. Температурный график 150/70 со срезкой 70 гр.С. Температура горячей воды (ГВС) на выходе с теплообменника 60 гр.С. Температура теплоносителя на теплообменнике: подача 67 гр.С. Обратка теплоносителя 56 гр.С. Перетом выше 14 гр.С. Температура рециркуляции 45 (обычный термометр). Управление Комфорт 310. Так как водоразбора практически нет, то при открытии на сброс вентиля 25мм с системы ГВС (подобие водоразбора) получаем: полностью открывается регулирующий клапан на теплоносителе к теплообменнику, температура гвс становиться 51 гр.С, обратка с теплообменника 41 гр.С. Может ли такая работа теплообменника говорить о нехватке поверхностей нагрева теплообменника, то есть не верно посчитаной нагрузке ГВС на 2 подъезда данного дома? Или все теплообменники на нужды ГВС работают с перетопом? P.S.Теплообменник разбирали - накипи нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- utsr   Перетоп с теплообменника   14.10.2013, 14:06
- - vaka66   что-то непонятно, что за перетоп такой?. Превышени...   14.10.2013, 14:32
- - jota   При такой мощности обычно бывают 2-ступенчатые сис...   14.10.2013, 15:02
- - utsr   Теплообменник подключен по одноступенчатой схеме. ...   14.10.2013, 15:44
|- - *Sasha*   Цитата(utsr @ 14.10.2013, 16:44) . Как бу...   14.10.2013, 15:56
|- - jota   Цитата(utsr @ 14.10.2013, 15:44) Теплообм...   14.10.2013, 16:12
- - utsr   А когда есть водоразбор - почему не падает до 30 г...   14.10.2013, 16:15
|- - jota   Цитата(utsr @ 14.10.2013, 16:15) А когда ...   14.10.2013, 16:27
- - испытатель   Однозначно - нехватка поверхности теплообмена. Про...   14.10.2013, 19:38
|- - *Sasha*   Цитата(испытатель @ 14.10.2013, 19:38) Од...   14.10.2013, 20:13
- - utsr   Большое Всем спасибо за ответы! Значит эта пр...   15.10.2013, 7:42
|- - tiptop   Цитата(utsr @ 15.10.2013, 8:42) 1. теплоо...   15.10.2013, 8:25
|- - jota   Попробуйте снять показания на нескольких режимах:...   15.10.2013, 15:54
- - utsr   На теплообменнике прикреплена пластинка завода-изг...   15.10.2013, 9:34
- - tiptop   Цитата(utsr @ 14.10.2013, 15:06) Нагрузка...   15.10.2013, 9:46
- - Walkman   а почему у Вас должно оказаться 30 градусов на вых...   15.10.2013, 9:48
- - *Sasha*   Цитата(utsr @ 14.10.2013, 15:06) то при о...   15.10.2013, 10:42
- - utsr   Цитата(*Sasha* @ 15.10.2013, 11:42) а где...   15.10.2013, 12:35
|- - *Sasha*   Цитата(utsr @ 15.10.2013, 13:35) Вентиль ...   15.10.2013, 12:51
- - utsr   Цитата(Walkman @ 15.10.2013, 10:48) а поч...   15.10.2013, 12:42
|- - tiptop   Цитата(utsr @ 15.10.2013, 13:42) Т2 с теп...   15.10.2013, 12:46
- - utsr   Цитата(tiptop @ 15.10.2013, 13:46) С тепл...   15.10.2013, 12:53
- - *Sasha*   А рпд на вводе есть?   15.10.2013, 13:07
- - Usach   Цитата(utsr @ 14.10.2013, 17:06) Всем доб...   15.10.2013, 13:41
|- - *Sasha*   Цитата(Usach @ 15.10.2013, 14:41) поучит...   15.10.2013, 13:45
- - utsr   Цитата(*Sasha* @ 15.10.2013, 14:07) А рпд...   15.10.2013, 13:46
|- - *Sasha*   Цитата(utsr @ 15.10.2013, 14:46) РПД нет....   15.10.2013, 13:50
- - Usach   Цитата(*Sasha* @ 15.10.2013, 16:45) поучи...   15.10.2013, 14:01
- - испытатель   Цитата(*Sasha* @ 14.10.2013, 18:13) 10?...   15.10.2013, 20:15
|- - *Sasha*   Цитата(испытатель @ 15.10.2013, 20:15) Ес...   16.10.2013, 11:49
- - Usach   Цитата(jota @ 15.10.2013, 19:54) 1 режим:...   16.10.2013, 9:29
- - utsr   Марку теплообменника и регулирующего клапана назва...   16.10.2013, 14:02
- - utsr   По соотношению нагрузок на гвс (210 000) и отоплен...   16.10.2013, 14:18
- - tiptop   Цитата(utsr @ 15.10.2013, 10:34) На тепло...   16.10.2013, 14:30
- - utsr   Цитата(tiptop @ 16.10.2013, 15:30) Водопо...   16.10.2013, 14:57
- - Dede   Автор, температурные графики составляются для прео...   16.10.2013, 15:40
- - utsr   Цитата(Dede @ 16.10.2013, 16:40) Автор, т...   16.10.2013, 16:13
- - испытатель   Цитата(*Sasha* @ 16.10.2013, 8:49) 50 кП...   16.10.2013, 16:16
- - Walkman   чтобы понять достаточность площади теплообменника,...   17.10.2013, 8:14
- - Walkman   и ещё один вариант... сдается мне, что при подборе...   17.10.2013, 8:22
- - Usach   Да, Хосподи!... если я вместо расчетных 5-ти к...   17.10.2013, 8:33
- - Walkman   Цитата(Usach @ 17.10.2013, 9:33) Да, Хосп...   17.10.2013, 8:44
- - Usach   ну - так зачем автоматика на 5 кубов открывает, ес...   17.10.2013, 12:12
- - Walkman   разбираться надо начинать с рассмотрения проектной...   17.10.2013, 12:51
- - utsr   Цитата(Usach @ 17.10.2013, 9:33) обратка ...   17.10.2013, 14:31
- - Walkman   Цитата(utsr @ 17.10.2013, 15:31) И все та...   17.10.2013, 14:44
- - utsr   Еду на этот дом в понедельник - говорят все отрегу...   17.10.2013, 14:56
- - Walkman   сфоткайте шильдик. ну или перепишите что там указа...   17.10.2013, 15:05
- - испытатель   Цитата(Walkman @ 17.10.2013, 12:05) пы.сы...   17.10.2013, 18:55
- - Walkman   всё может быть...   18.10.2013, 7:37
- - Usach   Цитата(utsr @ 17.10.2013, 18:56) Еду на э...   18.10.2013, 9:26
- - utsr   Большое спасибо Всем за ответы! Добиться работ...   23.10.2013, 7:53
|- - Лыткин   Цитата(utsr @ 23.10.2013, 8:53) Большое с...   28.10.2013, 8:56
- - Walkman   расчет то проектный нашли? и что за аппарата? чей...   24.10.2013, 6:58
- - Лыткин   СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п.7.3 .....   24.10.2013, 9:38
- - Altelega   Можно переформулировать... расход/мощность забирае...   28.10.2013, 9:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных