druzhishe Температура батарей отопления 17.10.2013, 8:13 Geeft Если система двутрубная, то грубо (40+48)/2 градус... 17.10.2013, 12:21![]() druzhishe Цитата(Geeft @ 17.10.2013, 13:21) Если си... 17.10.2013, 12:46 Егор druzhishe, система отопления у вас однотрубная или... 17.10.2013, 12:58![]() druzhishe Цитата(Егор @ 17.10.2013, 13:58) druzhish... 17.10.2013, 13:15 Лыткин Температура перед элеватором (Т1) поддерживается н... 17.10.2013, 13:17![]() Dede Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 14:17) При эт... 17.10.2013, 13:44![]() druzhishe Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 14:17) Элеват... 17.10.2013, 13:55 Dede Разводка нижняя или верхняя? )
Если вы хотите поня... 17.10.2013, 13:29 Егор в вашем случае так:
подача 48*С
обратка 40*С
дельт... 17.10.2013, 15:53![]() druzhishe Цитата(Егор @ 17.10.2013, 16:53) в вашем ... 17.10.2013, 15:59![]() Егор нет, я хочу сказать, чтоЦитата(Егор @ 17.10.2... 18.10.2013, 14:10 druzhishe Егор, извините, неправильно прочитал) 23.10.2013, 10:18