Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 14:17)

Элеватор, имея постоянный "подмес" обратной воды, трансформирует график теплоснабжения в 95-70 гр.
Ну при температуре на вводе в 60 градусов, не будет же после элеватора 95-70 градусов.
Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 14:17)

При этом обратная т-ра "внутрянки" зависит от теплосъёма и не регламентируется.
Понимаю, что определенного значения должна быть температура воздуха внутри жилого помещения, а не температура батарей отопления, но хочется знать всё ли нормально работает в элеваторном узле, поэтому интересуют хотя бы примерные значения)
Цитата(Dede @ 17.10.2013, 14:29)

Разводка нижняя или верхняя? )
Если вы хотите понять соблюдается ли график вашим поставщиком тепла или нет, советую для начала ограничиться параметрами на вводе в дом.
Разводка верхняя. Температуру на вводе то не сложно посмотреть) Хочу знать всё ли в элеваторном узле нормально.
Цитата(Dede @ 17.10.2013, 14:44)

Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. (ПТЭ ТЭ)
другое дело, что речь идет о среднесуточной. Хорошо если счетчик тепла есть, а если его нет, как ее определить?
"Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%". А быть ниже может? То есть и 0 градусов допускается?
Или температура "воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения" считается не только на вводе в систему отопления, а вообще в самой системе отопления?