druzhishe
Добрый день!
Есть температурный график. К примеру:
Температура наружного воздуха Тнв = +1 градус Цельсия, при этом температура подающей воды Т1 = 65 градусов, температура обратной воды Т2 = 40 градусов и температура воды после элеватора Т3 = 48 градусов.

Какая должна быть температура батарей отопления? Какие примерно потери на этаж?
Geeft
Если система двутрубная, то грубо (40+48)/2 градусов-потери температуры по стояку до входа в прибор.
Если однотрубная - температура распределяется пропорционально тепловой мощности приборов.
druzhishe
Цитата(Geeft @ 17.10.2013, 13:21) *
Если система двутрубная, то грубо (40+48)/2 градусов-потери температуры по стояку до входа в прибор.
Если однотрубная - температура распределяется пропорционально тепловой мощности приборов.

А вот какие примерно потери температуры по стояку? Хочу подсчитать какая должна быть температура батарей на 1 этаже 15-этажного дома.
Егор
druzhishe, система отопления у вас однотрубная или двухтрубная?
druzhishe
Цитата(Егор @ 17.10.2013, 13:58) *
druzhishe, система отопления у вас однотрубная или двухтрубная?

Однотрубная.
Лыткин
Температура перед элеватором (Т1) поддерживается на источнике в соответствии с температурным графиком и т-рой наружного воздуха. Элеватор, имея постоянный "подмес" обратной воды, трансформирует график теплоснабжения в 95-70 гр. С, т.к. воду с т-рой более 95 гр. С подавать в радиаторы отопления нельзя. При этом обратная т-ра "внутрянки" зависит от теплосъёма и не регламентируется.
Dede
Разводка нижняя или верхняя? )
Если вы хотите понять соблюдается ли график вашим поставщиком тепла или нет, советую для начала ограничиться параметрами на вводе в дом.
Dede
Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 14:17) *
При этом обратная т-ра "внутрянки" зависит от теплосъёма и не регламентируется.

Ну как же не регламентируется?
9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +/- 3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. (ПТЭ ТЭ)
другое дело, что речь идет о среднесуточной. Хорошо если счетчик тепла есть, а если его нет, как ее определить?
druzhishe
Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 14:17) *
Элеватор, имея постоянный "подмес" обратной воды, трансформирует график теплоснабжения в 95-70 гр.

Ну при температуре на вводе в 60 градусов, не будет же после элеватора 95-70 градусов.

Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 14:17) *
При этом обратная т-ра "внутрянки" зависит от теплосъёма и не регламентируется.

Понимаю, что определенного значения должна быть температура воздуха внутри жилого помещения, а не температура батарей отопления, но хочется знать всё ли нормально работает в элеваторном узле, поэтому интересуют хотя бы примерные значения)

Цитата(Dede @ 17.10.2013, 14:29) *
Разводка нижняя или верхняя? )
Если вы хотите понять соблюдается ли график вашим поставщиком тепла или нет, советую для начала ограничиться параметрами на вводе в дом.

Разводка верхняя. Температуру на вводе то не сложно посмотреть) Хочу знать всё ли в элеваторном узле нормально.

Цитата(Dede @ 17.10.2013, 14:44) *
Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. (ПТЭ ТЭ)
другое дело, что речь идет о среднесуточной. Хорошо если счетчик тепла есть, а если его нет, как ее определить?

"Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%". А быть ниже может? То есть и 0 градусов допускается?
Или температура "воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения" считается не только на вводе в систему отопления, а вообще в самой системе отопления?
Егор
в вашем случае так:
подача 48*С
обратка 40*С
дельта 8*С, из них
примем, что по 5% теряется на подающей и обратной магистралях
остальные 90% для данной задачи можно считать, что равномерно распределяется между этажами (90/15 = по 6% на этаж)
на подаче в ваш радиатор будет 48 - 8*(5+6*14)/100 = 41*С
или 40 + 8*(5+6)/100 = 41*С
для компенсации того, что в радиатор 15-го этажа поступает более горячая вода, чем в ваш радиатор, на вашем радиаторе должно быть больше секций, чем на радиаторе 15-го этажа
druzhishe
Цитата(Егор @ 17.10.2013, 16:53) *
в вашем случае так:
подача 48*С
обратка 40*С
дельта 8*С, из них
примем, что по 5% теряется на подающей и обратной магистралях
остальные 90% для данной задачи можно считать, что равномерно распределяется между этажами (90/15 = по 6% на этаж)
на подаче в ваш радиатор будет 48 - 8*(5+6*14)/100 = 41*С
или 40 + 8*(5+6)/100 = 41*С
для компенсации того, что в радиатор 15-го этажа поступает более горячая вода, чем в ваш радиатор, на вашем радиаторе должно быть больше секций, чем на радиаторе 15-го этажа

То есть, Вы хотите сказать, что температура одинаковая и на 1 и на 15 этажах?
Егор
нет, я хочу сказать, что
Цитата(Егор @ 17.10.2013, 16:53) *
...в радиатор 15-го этажа поступает более горячая вода, чем в ваш радиатор...

druzhishe
Егор, извините, неправильно прочитал)