Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Температура батарей отопления
druzhishe
сообщение 17.10.2013, 8:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Добрый день!
Есть температурный график. К примеру:
Температура наружного воздуха Тнв = +1 градус Цельсия, при этом температура подающей воды Т1 = 65 градусов, температура обратной воды Т2 = 40 градусов и температура воды после элеватора Т3 = 48 градусов.

Какая должна быть температура батарей отопления? Какие примерно потери на этаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 17.10.2013, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Если система двутрубная, то грубо (40+48)/2 градусов-потери температуры по стояку до входа в прибор.
Если однотрубная - температура распределяется пропорционально тепловой мощности приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 17.10.2013, 12:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Цитата(Geeft @ 17.10.2013, 13:21) *
Если система двутрубная, то грубо (40+48)/2 градусов-потери температуры по стояку до входа в прибор.
Если однотрубная - температура распределяется пропорционально тепловой мощности приборов.

А вот какие примерно потери температуры по стояку? Хочу подсчитать какая должна быть температура батарей на 1 этаже 15-этажного дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.10.2013, 12:58
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



druzhishe, система отопления у вас однотрубная или двухтрубная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 17.10.2013, 13:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Цитата(Егор @ 17.10.2013, 13:58) *
druzhishe, система отопления у вас однотрубная или двухтрубная?

Однотрубная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.10.2013, 13:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Температура перед элеватором (Т1) поддерживается на источнике в соответствии с температурным графиком и т-рой наружного воздуха. Элеватор, имея постоянный "подмес" обратной воды, трансформирует график теплоснабжения в 95-70 гр. С, т.к. воду с т-рой более 95 гр. С подавать в радиаторы отопления нельзя. При этом обратная т-ра "внутрянки" зависит от теплосъёма и не регламентируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 17.10.2013, 13:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Разводка нижняя или верхняя? )
Если вы хотите понять соблюдается ли график вашим поставщиком тепла или нет, советую для начала ограничиться параметрами на вводе в дом.

Сообщение отредактировал Dede - 17.10.2013, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 17.10.2013, 13:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 14:17) *
При этом обратная т-ра "внутрянки" зависит от теплосъёма и не регламентируется.

Ну как же не регламентируется?
9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +/- 3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. (ПТЭ ТЭ)
другое дело, что речь идет о среднесуточной. Хорошо если счетчик тепла есть, а если его нет, как ее определить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 17.10.2013, 13:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 14:17) *
Элеватор, имея постоянный "подмес" обратной воды, трансформирует график теплоснабжения в 95-70 гр.

Ну при температуре на вводе в 60 градусов, не будет же после элеватора 95-70 градусов.

Цитата(Лыткин @ 17.10.2013, 14:17) *
При этом обратная т-ра "внутрянки" зависит от теплосъёма и не регламентируется.

Понимаю, что определенного значения должна быть температура воздуха внутри жилого помещения, а не температура батарей отопления, но хочется знать всё ли нормально работает в элеваторном узле, поэтому интересуют хотя бы примерные значения)

Цитата(Dede @ 17.10.2013, 14:29) *
Разводка нижняя или верхняя? )
Если вы хотите понять соблюдается ли график вашим поставщиком тепла или нет, советую для начала ограничиться параметрами на вводе в дом.

Разводка верхняя. Температуру на вводе то не сложно посмотреть) Хочу знать всё ли в элеваторном узле нормально.

Цитата(Dede @ 17.10.2013, 14:44) *
Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. (ПТЭ ТЭ)
другое дело, что речь идет о среднесуточной. Хорошо если счетчик тепла есть, а если его нет, как ее определить?

"Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%". А быть ниже может? То есть и 0 градусов допускается?
Или температура "воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения" считается не только на вводе в систему отопления, а вообще в самой системе отопления?

Сообщение отредактировал druzhishe - 17.10.2013, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 17.10.2013, 15:53
Сообщение #10





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



в вашем случае так:
подача 48*С
обратка 40*С
дельта 8*С, из них
примем, что по 5% теряется на подающей и обратной магистралях
остальные 90% для данной задачи можно считать, что равномерно распределяется между этажами (90/15 = по 6% на этаж)
на подаче в ваш радиатор будет 48 - 8*(5+6*14)/100 = 41*С
или 40 + 8*(5+6)/100 = 41*С
для компенсации того, что в радиатор 15-го этажа поступает более горячая вода, чем в ваш радиатор, на вашем радиаторе должно быть больше секций, чем на радиаторе 15-го этажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 17.10.2013, 15:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Цитата(Егор @ 17.10.2013, 16:53) *
в вашем случае так:
подача 48*С
обратка 40*С
дельта 8*С, из них
примем, что по 5% теряется на подающей и обратной магистралях
остальные 90% для данной задачи можно считать, что равномерно распределяется между этажами (90/15 = по 6% на этаж)
на подаче в ваш радиатор будет 48 - 8*(5+6*14)/100 = 41*С
или 40 + 8*(5+6)/100 = 41*С
для компенсации того, что в радиатор 15-го этажа поступает более горячая вода, чем в ваш радиатор, на вашем радиаторе должно быть больше секций, чем на радиаторе 15-го этажа

То есть, Вы хотите сказать, что температура одинаковая и на 1 и на 15 этажах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 18.10.2013, 14:10
Сообщение #12





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



нет, я хочу сказать, что
Цитата(Егор @ 17.10.2013, 16:53) *
...в радиатор 15-го этажа поступает более горячая вода, чем в ваш радиатор...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
druzhishe
сообщение 23.10.2013, 10:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 3.7.2013
Пользователь №: 197785



Егор, извините, неправильно прочитал)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 16:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных