> Почему не держит двух ходовой клапан на воде?, Причины по которым может не держать клапан
Qw89
сообщение 24.10.2013, 17:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Добрый день! Нужна помощь.

На одном и том же объекте не держат водяные клапаны на калориферах вентиляционных систем (клапанов несколько десятков). По проекту должны стоять двухходовые клапаны, но поставили трехходовые, не нужный канал заглушили.
В чем может быть проблема?
1) грязная вода (грязь в зазоре между клапаном и седлом)
2) насосом создается очень большой перепад давлений на клапане

Господа какие еще варианты возможны? И на что обратить внимание когда поеду на объект?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему