Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

На объекте система холодоснабжения состоит из чиллера( работает в летнее время) и драйкуллера( работает в зимнее) . Теплоноситель этиленгликоль, график 7/12. А вопрос состоит в следующем: какое оборудование должно работать в переходное время( не зима и не лето) чиллер или драйкуллер?
Допустим на улице 5 С выше нуля, для работы драйкуллера я предпологаю слишком маленький температурый перепад, а чиллер скорее всего отключится так как слишком низкая температура. Помогите разобраться с этим вопросом.

Учиться, учиться и еще раз учиться.

Сообщение отредактировал tishliar - 25.10.2013, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tishliar   Чиллер+Драйкуллер ( переходной режим)   25.10.2013, 16:50
- - Vik   Чиллер на холод способен колбасить и при гораздо б...   25.10.2013, 17:05
- - daddym   Самый простой вариант - чиллер работает до теретич...   25.10.2013, 17:19
- - v-david   я бы рекомендовал реализовать совместный режим по ...   25.10.2013, 17:30
- - MEGAcooling   У нас в торговом центре стоит такая же система. Пр...   26.10.2013, 15:29
- - tishliar   Спасибо большое за быстрые ответы. Переключать буд...   28.10.2013, 9:17
- - v-david   тогда совет: не делайте вообще, выброшенные деньги...   28.10.2013, 11:03
|- - daddym   Цитата(v-david @ 28.10.2013, 12:03) ...   28.10.2013, 13:38
- - v-david   Ну разве что так. Хотя если взять чилерок не из бо...   28.10.2013, 15:28
- - RusBuka   Тоже возник вопрос о межсезонном охлаждении, при -...   26.2.2014, 18:15
- - v-david   ну если промежуточный так и так ставить, бери перв...   26.2.2014, 20:37
- - daddym   Если речь о зимней работе не идет, я бы вообще нич...   27.2.2014, 11:15
- - RusBuka   Не вариант, гавкнул насос ночью, утром в контуре ш...   27.2.2014, 21:15
- - SSA   А кто (что) мешает организовать последовательную р...   28.2.2014, 6:53
- - azamet   А как с бюджетом? Может, старый чиллер в резерв, а...   1.3.2014, 14:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 11:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных