> Гидравлика ГВС верхняя разводка., Методика расчета?
PesPes
сообщение 1.11.2013, 18:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Добрый вечер уважаемые специалисты.

Работаю после института с сентября, так что не судити строго за мой вопрос.

В институте обучили или обучился делать гидравлику с нижней разводкой, но в работе попалась схема с верхней разводкой через главный стояк. Как делать непредставляю.

В приложении схема для расчета с разбитыми участками. Хотелосьбы посоветоваться и проконсультироватся. Или если есть пример подобных расчетов, то посмотреть его.

В чем отличительная методика расчета верхней разводки от нижней. В нижней насос должен прокачить до самой удаленой или самой вехней точки. Как насос должен прокачать при верхней разводке? достаточно ли прокачать до верха главного стояка а потом вода сама под весом опустица по стоякам или я ошибаюсь? И сколько и как приборов принять, и вероятность их использования учесть?

По Тугаю посмотреть решил но там нет такой методики.

Буду очень вам благодарен за помошь и любые ответы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.dwg ( 65,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PesPes   Гидравлика ГВС верхняя разводка.   1.11.2013, 18:31
- - PesPes   Здравствуйте. 1. Я правильно разбил схему на расч...   5.11.2013, 11:27
- - Serg Ivanov   Цитата(PesPes @ 1.11.2013, 18:31) В чем о...   6.11.2013, 9:25
- - PesPes   Спасибо, 1.т.е. на участки правильно разбил и ме...   6.11.2013, 9:43
|- - Serg Ivanov   Цитата(PesPes @ 6.11.2013, 9:43) Спасибо,...   6.11.2013, 9:48
- - PesPes   Спасибо, я понял - теперь картинка в голове сложил...   6.11.2013, 10:08
|- - Serg Ivanov   Цитата(PesPes @ 6.11.2013, 11:08) Спасибо...   6.11.2013, 14:14
- - PesPes   Спасибо за ссылку, циркуляцию предусмотрел, буду с...   7.11.2013, 17:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(PesPes @ 7.11.2013, 17:18) Спасибо...   8.11.2013, 9:55
- - Kostyan777   как по мне так потери большие получились, я бы диа...   11.11.2013, 17:56
- - PesPes   Да наверно стоит увеличить диаметр, по Гланому сто...   12.11.2013, 8:24
- - Kostyan777   А циркуляцию посчитали на дневной и ночной режим р...   12.11.2013, 8:47
- - PesPes   пока еще не посчитал но планировал на обычный режи...   12.11.2013, 8:57
- - Kostyan777   я имею в виду режим максимального водоразбора (днё...   12.11.2013, 9:05
- - PesPes   Я конечно могу ошибаться но Т4 видимо собираюсь сч...   12.11.2013, 9:45
|- - alexandrpjatkov   Цитата(PesPes @ 12.11.2013, 12:45) Я коне...   12.11.2013, 10:21
- - Kostyan777   я думаю что 10% за глаза будет, а то и того меньш...   12.11.2013, 15:35
- - PesPes   пытаюсь разобраться с кольцами Т4... может есть у ...   12.11.2013, 16:12
- - MEGASANTEHNIK   Выскажу своё мнение. 1. В схеме ошибка - пропущен...   12.11.2013, 16:54
|- - Kostyan777   Цитата(MEGASANTEHNIK @ 12.11.2013, 17:54)...   12.11.2013, 18:05
- - PesPes   Большое спасибо за комментарии. 1. участок 17-18(И...   12.11.2013, 17:23
|- - MEGASANTEHNIK   Цитата(PesPes @ 12.11.2013, 18:23) Большо...   13.11.2013, 10:50
- - PesPes   Добрый день, спасибо. 1.ок 2.ок 3. Вот здесь нужн...   13.11.2013, 11:28
|- - MEGASANTEHNIK   Цитата(PesPes @ 13.11.2013, 12:28) Добрый...   13.11.2013, 11:53
- - Kostyan777   Мне казалось, что расчет ведётся до самой неблагоп...   13.11.2013, 11:38
- - PesPes   Спасибо мне кажется я начинаю понимать все эти наз...   13.11.2013, 13:56
|- - MEGASANTEHNIK   Цитата(PesPes @ 13.11.2013, 14:56) Спасиб...   13.11.2013, 14:11
- - PesPes   МГСУ, 2.9.13 начало работы, ВКшник я один, наставн...   13.11.2013, 15:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных