> При параллельной установке вентиляторов расход складывается а давление?
VasiliAK
сообщение 7.11.2013, 6:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



У меня беда следующего характера, проектировщик напроектировал давление в 6 раз выше расчетного, в следствии чего расходы воздуха теперь просто бешенные. Автоматика была простая без частотника есть серия у корфа автоматика без контроллеров с цифровыми термостатами. Куда частотник не подключить. Теперь думаю варианты замены вентилятора. Сейчас стоит 700на 400 думаю воткнуть два канальника 200 которые дадут 150 па давление и расход 1500 если сложить расходы. Если так получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   При параллельной установке вентиляторов расход складывается а давление?   7.11.2013, 6:27
- - Iroha   Можно подключить с небольшой переделкой блока упра...   7.11.2013, 6:50
- - Cryos   Очень сочувствую Вашей беде! Не проще ли пост...   7.11.2013, 6:54
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаПри параллельной установке вентиляторов расх...   7.11.2013, 8:34
- - Skaramush   Не совсем понял проблему. К канальникам 700*400 ес...   7.11.2013, 10:11
|- - @@@   Цитата(Skaramush @ 7.11.2013, 11:11) Не с...   7.11.2013, 11:19
|- - Skaramush   Цитата(@@@ @ 7.11.2013, 10:19) Это же Кор...   7.11.2013, 16:21
- - tiptop   Цитата(VasiliAK @ 7.11.2013, 7:27) расход...   7.11.2013, 11:38
|- - VasiliAK   Цитата(tiptop @ 7.11.2013, 11:38) Может б...   7.11.2013, 14:19
|- - Iroha   Цитата(VasiliAK @ 7.11.2013, 17:19) Если ...   7.11.2013, 18:29
|- - VasiliAK   Цитата(Iroha @ 7.11.2013, 18:29) Регулято...   14.11.2013, 15:46
- - VasiliAK   Да не встречал такие ранее, буду искать поставщика...   7.11.2013, 17:50
- - VasiliAK   Нашел цену и понял, нужно менять вентилятор и став...   7.11.2013, 18:32
- - Iroha   Цитата(VasiliAK @ 7.11.2013, 21:32) Нашел...   7.11.2013, 18:40
- - VasiliAK   Подскажите как отличить регулируемый от нерегулиру...   7.11.2013, 19:18
|- - Iroha   Цитата(VasiliAK @ 7.11.2013, 22:18) Подск...   7.11.2013, 19:25
- - dimka63   Расход в 6 раз больше положенного это надо постара...   10.11.2013, 21:44
- - Skaramush   Не расход, а сопротивление сети. СОВСЕМ не одно и ...   10.11.2013, 22:46
- - раздолбай   Цитата(VasiliAK @ 7.11.2013, 14:19) Я про...   11.11.2013, 0:24
- - EvgeniG   Цитата(VasiliAK @ 7.11.2013, 7:27) Автома...   11.11.2013, 16:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных