> Странное поведение реактора (элеватора), Солнечные и гидроудары
HeatServ
сообщение 14.11.2013, 20:38
Сообщение #1


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Вот на такую вещь напоролся, друзья. Странную вещь.
Кратенько. Преобладает в наших пенатах зависимая система, 99.9% - элеваторное подключение. Очень мало, крайне мало, на моём 1/10 веку у меня таких объектов было раз, два и обчёлся, объектов, на которых располагаемый перепад составляет что-то вроде 60 метров в.ст.
Но вот есть такой узел, монтировали сами, элеваторный, элеватор №2, сопло и прочая геометрия - что-то около бани, нормально, запорная арматура вся новая, исправная. В том числе на подмес элеватора вхлопали поворотный межфланцевый затвор.
Что происходит. А происходят гидроудары, если пытаться открывать подмес,"стрельба" этакая. Во всяком случае я это называю гидроударом, может быть это что-то другое. На днях туда попаду и сниму видео со звуком, будет понятнее, о чём я.
Моё первое предположение - слишком большой перепад и на сопле происходят какие-то там "срывы потока" и прочая кавитационная галиматья. Дал поручение парням поставить 8 мм шайбу. Уронили 20 метров перепада, эффект сохранился. Не вопрос, парни поставили вторую шайбу на ПС, тоже 8 мм. И... эффект никуда не делся.
Может сталкивался кто?
Варианты:
1. Воздух где-то в системе.
2. ..

Всё пока. У меня вариантов нет.

Тем временем по системе наблюдается вяловатая циркуляция, что объяснимо, поскольку подмес заколочен.

Мне бы систему обследовать своего изготовления установкой, как в старые добрые времена, но от неё осталась только рама. "Рано я сдал винтовку..."

Ту би континуэ.

ЗЫ подчёркивание в названии тем не работает. Недоработочка.

Сообщение отредактировал HeatServ - 14.11.2013, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- HeatServ   Странное поведение реактора (элеватора)   14.11.2013, 20:38
- - tiptop   Для элеватора вроде бы рекомендуют перепад не выше...   14.11.2013, 20:58
- - HeatServ   Уменьшили вторую шайбу до 5 мм. Эффект пропал. Ста...   16.11.2013, 2:17
- - Евгений Буш   логично, и на шайбе более 20м гасить (во избежание...   16.11.2013, 11:20
|- - tiptop   Цитата(Евгений Буш @ 16.11.2013, 12:20) п...   16.11.2013, 12:21
- - Altelega   ЦитатаЧто происходит. А происходят гидроудары, есл...   16.11.2013, 13:27
- - Ernestas   А РР (регулятор расхода) то есть? Или заменили его...   16.11.2013, 14:01
- - Altelega   Цитатанаверняка скорость (расход) в системе отопле...   16.11.2013, 14:55
- - испытатель   Попали в зону предела пропускной способности камер...   16.11.2013, 15:50
- - HeatServ   Цитата(Ernestas @ 16.11.2013, 14:01) А РР...   17.11.2013, 18:36
|- - Ernestas   Цитата(HeatServ @ 17.11.2013, 19:36) РР н...   17.11.2013, 18:38
|- - HeatServ   Цитата(Ernestas @ 17.11.2013, 18:38) Не н...   17.11.2013, 18:45
- - Ernestas   60м это много для элеватора. Чем производите регу...   17.11.2013, 19:01
|- - HeatServ   Цитата(Ernestas @ 17.11.2013, 19:01) 60м ...   17.11.2013, 19:54
- - Лыткин   Цитата(HeatServ @ 14.11.2013, 21:38) Вот ...   20.11.2013, 12:49
- - HeatServ   Дело было не в бобине, только начали резать под за...   27.11.2013, 12:23
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 27.11.2013, 13:23) хоть...   27.11.2013, 12:31
|- - alvic   Цитата(HeatServ @ 27.11.2013, 13:23) Дело...   27.11.2013, 12:35
- - испытатель   Уп-с. А Вы, чьто везде обратные клапаны на подсосе...   27.11.2013, 12:27
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 27.11.2013, 12:27) Уп...   27.11.2013, 12:36
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 27.11.2013, 10:36) Не в...   27.11.2013, 21:39
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 27.11.2013, 21:39) Эт...   27.11.2013, 22:07
- - испытатель   ОК. Я и подзабыл, что у вас в регионе популярен ко...   27.11.2013, 23:04
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 27.11.2013, 23:04) ОК...   28.11.2013, 1:05
- - Altelega   ЦитатаДело было не в бобине... произошёл пренеприя...   28.11.2013, 5:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 11:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных