> Насосная станция жилого дома
kaktuzz
сообщение 18.11.2013, 12:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111306



Первый раз проектирую насосную станцию жилого дома.

в насосной установлен водомерный узел и две насосных установки для хроз быта и пожаротушения.
Посмотрите пожалуйста правильно ли я сделала план сетей насосной станции?
По стадии П был заложен мембранный бак на 400 литров. Поясните пожалуйста как правиильно егог подобрать.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 17,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kaktuzz   Насосная станция жилого дома   18.11.2013, 12:51
- - iampix   Я, в силу своего маленького опыта, всегда отдаю э...   18.11.2013, 12:56
- - kaktuzz   и дополнительно нужно подключить линию на встроенн...   18.11.2013, 12:58
- - Dima_UA   встроеные помещения надо смотреть какой у вас гара...   18.11.2013, 13:13
- - kaktuzz   гарантируемый 20 м, встроеные только на 1 этаже, т...   18.11.2013, 13:23
- - kaktuzz   также вопрос. ввод выполнен труба пэ 160, по моим ...   18.11.2013, 14:43
|- - MEGASANTEHNIK   Цитата(kaktuzz @ 18.11.2013, 15:43) также...   18.11.2013, 16:04
- - Dima_UA   подбор мембранного бака по вило V=(Q*1000*(1+Pвкл+...   18.11.2013, 15:24
- - Лена   Разберитесь все-таки почему вводы 160 мм. Может та...   18.11.2013, 15:58
- - avn-13   Цитата(kaktuzz @ 18.11.2013, 17:51) Первы...   19.11.2013, 5:08
- - kaktuzz   1.нет, никакого дополнительного отбора нет. ни на ...   19.11.2013, 14:34
- - Лена   Расход 9,08 л/с это с учетом расхода на пожаротуше...   19.11.2013, 14:52
- - kaktuzz   нет. на хоз/быт 22,5 м3/ч и на пожар 49,5 м3/ч   19.11.2013, 15:19
|- - MEGASANTEHNIK   Цитата(kaktuzz @ 19.11.2013, 16:19) нет. ...   19.11.2013, 16:29
|- - Kostyan777   Цитата(MEGASANTEHNIK @ 19.11.2013, 17:29)...   19.11.2013, 16:40
- - Kostyan777   А у Вас 3 насоса на ХВС и 3 на ВПВ?   19.11.2013, 15:34
- - kaktuzz   1. перемычка с задвижкой есть в технических решени...   19.11.2013, 16:57
- - Dima_UA   вот пример насосной   20.11.2013, 10:09
- - Kostyan777   Кто-нибудь из гуру может понятно обьяснить необход...   20.11.2013, 11:43
- - kaktuzz   подскажите пожалуйста как быть с вводами   21.11.2013, 15:48
- - Dima_UA   еще раз свои все секундные расходы напишите   21.11.2013, 17:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных