> Поддержание давления в контуре циркуляции теплоносителя
alvic
сообщение 18.11.2013, 15:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 24.4.2013
Пользователь №: 190608



Прошу помощи у тех кто сталкивался с подобным вопросом.
Ситуация: для поддержания температуры на входе в водогрейный котёл организован контур циркуляции, т.е. подмес нагретой в котлах воды в трубопровод обратной воды. Падение давления воды в котлах очень мало, т.к. котлы жаротрубные. Общий расход циркводы на три котла доходит до 300 м3/ч. Было принято решение установить 1раб+1резерв циркнасос с ЧРП. Всё упёрлось в вопрос равенства падения давления на котлах и линии циркуляции. При 300 м3/ч напор циркнасоса достигает 10-11м, а нужно 1-1,5м.
Что сделать лучше - регулятор давления после себя на напорной линии циркнасосов или перепускную линию с напора на всас циркнасосов. По первому варианту разные производители предлагают клапаны с минимальным перепадом 5 м, что не устраивает. Но может быть ещё найдётся нужный. По второму, подскажите как правильно рассчитать диаметр перепускной линии и подобрать регулятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alvic   Поддержание давления в контуре циркуляции теплоносителя   18.11.2013, 15:05
- - alvic   Совсем-совсем ни у кого предложений нет? Хорошо, у...   19.11.2013, 10:11
- - Ashihara   Почему вы решили, что все должны всё бросить и поб...   19.11.2013, 11:46
- - tiptop   Цитата(alvic @ 18.11.2013, 16:05) ыло при...   19.11.2013, 12:26
- - alvic   Цитата(tiptop @ 19.11.2013, 13:26) ...   19.11.2013, 12:36
- - v-david   а может, все-таки, начать с того, что договориться...   19.11.2013, 13:04
|- - Khomenko_A_S   Цитата(v-david @ 19.11.2013, 12:04) ...   19.11.2013, 14:13
- - tiptop   По-видимому, речь идёт о рециркуляционном насосе. ...   19.11.2013, 21:59
- - Лыткин   Цитата(alvic @ 18.11.2013, 16:05) Прошу п...   20.11.2013, 12:26
- - испытатель   Не пойму никак в чем проблема? Прикинуть просто - ...   20.11.2013, 22:03
- - alvic   циркнасос можно назвать подмешивающим если так удо...   21.11.2013, 7:25
|- - Лыткин   Цитата(alvic @ 21.11.2013, 8:25) циркнасо...   21.11.2013, 7:38
||- - alvic   Цитата(Лыткин @ 21.11.2013, 8:38) Этот на...   21.11.2013, 7:43
||- - Лыткин   Цитата(alvic @ 21.11.2013, 8:43) Прекрасн...   21.11.2013, 10:36
||- - Khomenko_A_S   Цитата(Лыткин @ 21.11.2013, 9:36) Циркуля...   21.11.2013, 10:53
|- - Khomenko_A_S   Цитата(alvic @ 21.11.2013, 6:25) есть иде...   21.11.2013, 11:20
|- - alvic   Цитата(Khomenko_A_S @ 21.11.2013, 12:20) ...   21.11.2013, 11:29
||- - Khomenko_A_S   Цитата(alvic @ 21.11.2013, 10:29) Ставлю ...   21.11.2013, 11:36
|- - Лыткин   Цитата(Khomenko_A_S @ 21.11.2013, 12:20) ...   22.11.2013, 9:29
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Лыткин @ 22.11.2013, 8:29) Все заб...   22.11.2013, 10:06
- - v-david   Можно, конечно, "распараллелить" подмес ...   21.11.2013, 9:54
- - Khomenko_A_S   Цитата(alvic @ 21.11.2013, 6:43) Прекрасн...   21.11.2013, 10:28
|- - alvic   Цитата(Khomenko_A_S @ 21.11.2013, 11:28) ...   21.11.2013, 10:48
|- - Khomenko_A_S   Цитата(alvic @ 21.11.2013, 9:48) Не такой...   21.11.2013, 10:58
|- - alvic   Цитата(Khomenko_A_S @ 21.11.2013, 11:58) ...   21.11.2013, 11:02
- - tiptop   Цитата(alvic @ 18.11.2013, 16:05) Было пр...   21.11.2013, 10:35
- - tiptop   Да, если насос перекачивает воду непосредственно с...   21.11.2013, 10:55
- - alvic   и ещё добавлю: организовать линию перепуска нагрет...   21.11.2013, 11:13
- - KYV86   alvic! Послушайте, что сказал Хоменко. Паспорт...   21.11.2013, 11:26
- - alvic   Вопрос - что произойдёт в замкнутой системе, где н...   21.11.2013, 12:17
- - Khomenko_A_S   Расход увеличится. Если нет частотника и вся армат...   21.11.2013, 12:19
- - alvic   по моему давление на входе в насос будет расти до ...   21.11.2013, 12:26
|- - Khomenko_A_S   Цитата(alvic @ 21.11.2013, 11:26) по моем...   21.11.2013, 12:40
|- - alvic   Цитата(Khomenko_A_S @ 21.11.2013, 13:40) ...   21.11.2013, 12:44
|- - Лыткин   Цитата(alvic @ 21.11.2013, 13:44) Рад за ...   22.11.2013, 9:36
- - Wiz   ЦитатаВопрос - что произойдёт в замкнутой системе,...   21.11.2013, 12:46
|- - alvic   Цитата(Wiz @ 21.11.2013, 13:46) Смотря на...   21.11.2013, 12:51
|- - Khomenko_A_S   Цитата(alvic @ 21.11.2013, 11:51) Ладно, ...   21.11.2013, 12:55
- - Dede   Автор писал что то про рабочую точку, вроде бы раз...   21.11.2013, 13:04
- - испытатель   Уже давно бы нарисовал хотя бы то упрощенную схемк...   21.11.2013, 13:27
- - KYV86   Цитата: Вопрос - что произойдёт в замкнутой систем...   22.11.2013, 9:16
|- - Крестьянин   Цитата(KYV86 @ 22.11.2013, 10:16) Цитата:...   26.11.2013, 16:35
- - v-david   Цитата(alvic @ 21.11.2013, 13:17) Вопрос ...   22.11.2013, 21:07
|- - alvic   Цитата(v-david @ 22.11.2013, 22:07) ...   25.11.2013, 9:44
- - tiptop   "Напорный парадокс" ?   22.11.2013, 21:30
- - инж323   Напороли напорологи с филологией. Проблема не в на...   23.11.2013, 14:59
- - viktorgr   Добрый день. Прошу прощения, но как мне кажется ра...   23.11.2013, 16:08
- - Лыткин   Расход и напор в гидравлической системе связаны кв...   25.11.2013, 10:12
- - испытатель   Вот, как бы - классика.   26.11.2013, 18:19
- - Usach   Цитата(alvic @ 18.11.2013, 18:05) Прошу п...   26.11.2013, 20:23
|- - tiptop   Цитата(Usach @ 26.11.2013, 21:23) включае...   26.11.2013, 21:47
|- - alvic   Цитата(Usach @ 26.11.2013, 21:23) насосик...   27.11.2013, 7:41
- - tiptop   Хотя "рекомендуемые 30%" - это для схемы...   26.11.2013, 22:49
- - Usach   ну.. да... похоже на правду... а обороты регулир...   27.11.2013, 11:27
- - alvic   Цитата(Usach @ 27.11.2013, 12:27) а оборо...   27.11.2013, 11:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных