> 2 Ввода водопровода!!!, Может уже и было.....
BarKaS
сообщение 12.11.2006, 18:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094



Уважаемые форумчане, есть вопросик!
В проектируемом здании получается более 12 пожарных кранов, отсюда следует что требуется 2 ввод!!!!
Вопрос: возможно ли сделать второй ввод параллельно первому, так сказать осуществить врезку в томже месте где и планируется первый!??? Участок сети в месте врезки закольцован!!!
Или же требуется врезка с другого участка сети.....!???
Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BarKaS   2 Ввода водопровода!!!   12.11.2006, 18:49
- - dudkas3   ну вы даете баркас!!! Только так и над...   12.11.2006, 22:07
- - OlgaO   Цитата(dudkas3 @ Nov 12 2006, 22:07 )ну вы да...   13.11.2006, 9:17
- - Дмитрий А.   Цитата(OlgaO @ Nov 13 2006, 09:17 )В справочн...   13.11.2006, 9:21
- - OlgaO   Цитата(Дмитрий А. @ Nov 13 2006, 09:21 )Так ч...   13.11.2006, 9:29
- - Дамир   Значит так _ читаем справочники внимательно и дела...   13.11.2006, 10:02
- - anm   ЦитатаНо это будут сдвоенные вводы, расчитывать та...   13.11.2006, 10:14
- - BarKaS   Все понятно!!!! Почему спросил: пр...   13.11.2006, 10:16
- - dudkas3   Ну от категории зависит... например гор больницу с...   13.11.2006, 10:17
- - anm   ЦитатаНу от категории зависит... например гор бол...   13.11.2006, 10:43
- - andrey R   Ольга права на счёт справочника. Так и надо делать...   13.11.2006, 11:48
- - dudkas3   100 л/с - это три гидранта 125 диаметра.. или один...   13.11.2006, 12:03
- - Kopchello   Читая тему возник вопрос. При подключении 2 вводов...   13.11.2006, 12:23
- - andrey R   "или один 300го..хахахаа если такие есть......   13.11.2006, 13:08
- - Дмитрий А.   Цитата(Kopchello @ Nov 13 2006, 12:23 )При по...   13.11.2006, 13:50
- - andrey R   Цитата(Дмитрий А. @ Nov 13 2006, 13:50 )Это н...   13.11.2006, 14:03
- - Сантехник   Проясните вопрос: Ввели два ввоода паралельно с за...   13.11.2006, 16:30
- - andrey R   Только угрызения. Поскольку параллельные вводы Вы ...   13.11.2006, 16:38
- - dudkas3   А вы покумекайте сами.. Если каждая труба ввода ра...   13.11.2006, 16:42
- - andrey R   Вкшник не пострадает, даже если и отключится Не ...   13.11.2006, 16:50
- - Сантехник   Сейчас чуть погодя на стройке одни узбеки останутс...   13.11.2006, 16:57
- - dudkas3   Само собой вы правы. Но денежки любят счет... Кто ...   13.11.2006, 16:59
- - andrey R   Согласен. Не до жиру нам. Подали водичку - радуемс...   13.11.2006, 17:14
- - dudkas3   Так вот и я о том же... Если заказчик желает потра...   13.11.2006, 17:26
- - Михаил I   Скажите, пожалуйста. В здании жилье больше 12 ПК, ...   14.12.2007, 7:49
- - Лена   Если больше 12 ПК,но на сухотрубе (видимо у Вас зд...   14.12.2007, 10:40
- - Михаил I   парковка есть, но там 1 узел   14.12.2007, 11:04
- - Лена   Ну тогда один ввод.Но вот сухотрубы лучше завести ...   14.12.2007, 11:13
|- - Михаил I   Цитата(Лена @ 14.12.2007, 13:13) 201705Ну...   14.12.2007, 15:30
- - Лена   Наверное на том этапе,когда брали ТУ предполагалос...   14.12.2007, 15:49
|- - dudkas3   Цитата(Лена @ 14.12.2007, 15:49) 201855На...   14.12.2007, 16:48
|- - Лена   Цитата(dudkas3 @ 14.12.2007, 16:48) 20189...   14.12.2007, 17:42
|- - Михаил I   Цитата(dudkas3 @ 14.12.2007, 18:48) 20189...   15.12.2007, 20:21
- - Михаил I   дак в том то и дело, что у меня сейчас сухотруб, а...   14.12.2007, 15:53
- - Лена   Ну да. Тогда остается одно.Трясти ту фирму,которая...   14.12.2007, 16:01
- - Михаил I   потрес, они спрашивают у водоканала, водоканал гов...   14.12.2007, 16:04
- - Лена   Ну Водоканал может имеет ввиду по срокам в силе. Я...   14.12.2007, 16:11
- - vie   Может немного не в тему, но спрошу. Когда в ТУ дан...   6.3.2008, 9:29
|- - Михаил I   Цитата(vie @ 6.3.2008, 11:29) 228814будет...   6.3.2008, 9:48
- - vie   Непонял? Может если х/б раздельна с ПК, то не учит...   6.3.2008, 9:56
|- - Михаил I   Цитата(vie @ 6.3.2008, 11:56) 228822Непон...   6.3.2008, 15:59
- - lexa00   Надо у внутрянщиков спрашивать с пристрастием. В п...   6.3.2008, 15:19
- - ok666   Многоуважаемый andrey R, а где указано, что лечебн...   12.1.2012, 18:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных