> ТРМ12 и КРТ-5, неверные показания
elevatoring
сообщение 20.11.2013, 6:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.8.2012
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 159426



Добрый день, коллеги!
В баке стоит датчик уровня КРТ-5 с выходом 4-20 мА, по 2-х проводной линии соединяется с ТРМ1.
Прибор заменили на ТРМ12 с теми же настройками измерения - пришлось изменить верхнюю границу диапазона измерений (у ТРМ1 было 10, выставили 45).
Через неделю посмотрел врет где-то на 0,8 м, уменьшил верхний предел до 40 - стало нормально, еще через неделю снова стал врать пришлось уменьшить до 35. Не понимаю в чем дело. ТРМ12 со встоенным источником питания 27 В, нагрузочный резистор 100 Ом, длина линии 50 м, соединение трехжильным гибким кабелем (одна жила не используется). На ТРМ1 раньше показания были правильные. В чем причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elevatoring   ТРМ12 и КРТ-5   20.11.2013, 6:33
- - Altelega   Ну как можно "пальцем в небо" менять гра...   20.11.2013, 8:32
- - Ashihara   Люди! Я в Африке, подошёл к реке и увидел, ка...   20.11.2013, 9:13
- - испытатель   Я так понял, что бак открытый? Кто Вас надоумил пр...   20.11.2013, 16:06
- - elevatoring   Бак закрытый. Выход с датчика 4-20 мА. Вопрос по м...   20.11.2013, 17:21
- - испытатель   Если бак закрытый, то как вы вообще уровень замеря...   20.11.2013, 19:14
- - elevatoring   Датчик установили до меня и с ТРМ1 он работал норм...   21.11.2013, 6:09
- - Altelega   ЦитатаПрибор заменили на ТРМ12 с теми же настройка...   21.11.2013, 7:30
- - tiptop   Цитата(Altelega @ 21.11.2013, 8:30) но эт...   21.11.2013, 7:55
- - elevatoring   45 выставили чтобы подогнать показания ТРМ12 под м...   21.11.2013, 9:24
- - elevatoring   Разница между манометром (4,2 м) и ТРМ12 (3,8 м) с...   21.11.2013, 12:46
- - испытатель   В закрытом баке (без связи с атмосферой), повторяю...   21.11.2013, 13:32
- - Altelega   слышу-слышу, сейчас так уровень не мерят но тут к...   21.11.2013, 14:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных